答:
2、战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以
密闭肋
的材质,厚度,高度都有规范要求。3、主要是在地下室电气管道通过或进入
人防
室时,人防施工要求电气管道在分界处焊接密闭肋,起防爆作用。4、进出地下室外墙电气管道,要么加装防水套管,电气管道穿套管进入地下室,要么在进入地下室的电气管道穿剪力墙处...
人防密闭肋
的
做法
07fd02一20.22.23。。。电气线路敷设密闭胁怎样做...
答:
最小的管可能是
电线管
了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“电气线路明、暗管敷设防护
密闭做法
”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接
密闭肋
。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以在焊接时要求密闭肋两侧与管外壁都要满焊,不能有缝隙,...
人防密闭
套管怎么制作和预留
答:
1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定弘盛套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。3、给排水弘盛套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。4、在制作
人防密闭
套管时,翼环和套管...
人防
套管
密闭肋
两道三道什么意思?
答:
“
风管穿密闭墙做法
”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与
密闭肋
型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。Ⅰ型:Ⅱ型:
人防密闭
管 电线穿管混泥土平板
做法做法
答:
这是
人防
电气暗管敷设时在穿越口部
密闭
墙或防护密闭墙的
做法
,无论侧墙进线还是顶板进线都有此要求。人防专业将其称为防护密闭接线盒,具体做法可参照07FD02《防空地下室电气设备安装》第十八页“管线穿越防空地下室口部做法”。人防工程中的密闭墙是划分清洁区与染毒区的界线,而
电线管
在穿线后内部是...
人防密闭肋
具体怎么设啊?急啊
答:
简单来说,就是在
穿墙
管外,墙中间的位置加一块矩形的钢板(3-10mm厚),(即系把钢板开孔)那块钢板就是
密闭肋
,密闭肋与穿墙管双面满焊,安装时与结构钢筋焊牢。
抗力片是什么?
答:
人防
防爆套管250mm一般指
密闭穿墙
短管两端伸出墙面的长度为250mm。人防防爆套管是防护密闭套管+抗力片。样式是普通钢套管加上三个
密闭肋
,像个“丰”字,中间那个竖就是钢套管,密闭肋是三个圆环形的钢板;给排水管道进出人防的墙体或楼板,或者穿过人防分区之间的墙体时都要用到。密闭穿墙短管两端伸出墙面...
人防密闭
套管的
密闭肋
遗漏如何补救
答:
普通的
穿墙
套管封堵的方法是(三油两布),这种方法套管封堵的图集上都有;还有一种就是专业防水的注浆封堵。02S404防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 02s404防水套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。02s404防水套管穿墙之...
人防
明装
线管穿墙
多
做法
答:
电气钢管采用钢板
密闭肋
,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊,电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm,通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。穿过
人防
护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其
穿墙
和楼板处应预埋防护密闭套...
人防密闭肋
尺寸
答:
5至2。
密闭肋
的高度应为墙体厚度的1、5倍至2倍左右。密闭肋的宽度应为墙体厚度的1/3至1/2左右。密闭肋的厚度应根据设计荷载计算而定,一般不小于50毫米。