什么情况下要装高位水箱
下列场所应设置
高位
消防
水箱
的是( )。
答:
(1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。 (2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。 (3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时...
什么
样的消防
水箱
是
高位
消防水箱呢?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T
。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。高位消防水箱分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
什么情况下需要
设置
高位
消防
水箱
答:
1、在以下3种建筑情况当中必须设置高位消防水箱:
第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑
第三种情况:其他重要建筑(火灾发生将产生巨大的经济和社会影响)
高位
消防
水箱
的设置要求是
什么
?
答:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,提供系统初期消防用水量和...
高位
消防
水箱
的设置场所及设置目的是
什么
?
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后...
必须
设置
高位
消防
水箱
的条件
答:
在火灾中能发挥重要的作用。因此现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974对高位消防水箱的设置作出了如下要求:
室内采用临时高压消防给水系统时
,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
第一种情况:高层民用建筑
第二种情况:总建筑面积大于10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑 ...
什么
时候应该设消防水箱(
高位水箱
)?
答:
7.4.7.1
高位
消防
水箱
的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100...
室内采用临时高压消防给水系统时
,
高位
消防
水箱
的设置规定有
哪些
?_百度...
答:
1)
高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的...
高层建筑设立
高位水箱
的原因?
答:
高层建筑设立
高位水箱
是为了解决城市供水压力不足的
情况下
对住户进行供水。城市供水管网供水到增加泵房后将水通过增压泵二次加压后供至屋顶高位水箱,通过高位水箱对住户进行供水。
高位
消防
水箱
答:
检查与验收要点</ 确保
高位
消防
水箱
的正常运行,需进行以下检查:首先,检查水位显示装置是否实时准确,补水设备是否运行正常;其次,出水管的止回阀应防止消防
用
水回流,进、出水管的阀门需设有指示启闭装置且保持开启状态;最后,稳压泵、控制柜及电接点压力表的设置应符合设计要求,确保管网压力在正常范围内...