伺服驱动器接漏电开关总是跳
为什么
伺服驱动器接漏电开关总是跳
(专业人士进)
答:
1. 伺服驱动器接漏电开关跳闸的原因,
在于变频器输出波形中的高次谐波
。这些谐波通过与电机连接的电缆产生泄漏电流,相较于工频驱动电机,伺服驱动器产生的泄漏电流显著增加,导致漏电保护器动作。2. 伺服驱动器输出侧采用PWM波形,电机电缆与大地之间存在长电缆的电容效应。尤其在使用带屏蔽层的电缆时,这种...
为什么
伺服驱动器接漏电开关总是跳
(专业人士进)
答:
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流
,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容...
安川
伺服驱动器
,接上主电源后;断路
开关
就跳闸,是驱动器
漏电
嘛?
答:
估计是驱动器产生的谐波太大了,导致了断路器的误动作
,建议在对驱动器谐波进行处理,比方说LC滤波器、电抗器、隔离变压器、磁环滤波器等谐波抑制措施,可以试试的。
漏电保护器接伺服驱动器
会跳闸吗
答:
电源线接触不良或损坏会导致电流不稳定,从而触发漏电保护器跳闸
。
伺服电机内部故障
。例如,
电机绕组短路、转子断路等故障
都会导致电机电流异常,要切断系统运行。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护...
请问我这里的西门子802C数控车床,加使能就“掉闸”
答:
一般伺服前面不能加漏电保护器,因变频伺服的泄流电流比较大,最好的保护是接地
,如果要装也要装比较大的,一般的30ma是很容易掉闸。当使能后,伺服处于工作状态时就会掉闸,不一定时线路问题的
海天200T注塑机一开就跳闸,现在是梅兰60安
漏电开关
,用了3-5小时后跳 ...
答:
注塑机是定量泵、变量泵或伺服电机的,是否新机,前两类可能是电机漏电接地、或缺相、电机烧坏、缺油等。若是新伺服电机可能
漏电开关
的漏电电流太小,可选200MA以上,因
伺服驱动器
的漏电电流较大,是否接地线错,并检查驱动器及电机
18.5KW电机一旦启动三相电总空气带
漏电开关
就跳闸
答:
新电机还是旧电机,新装的还是使用一段时间的?
伺服
电机还是变频电机?是否有
驱动器
或者变频器?电机是否对地导通?空气
开关
额定电流是多少?是否偏小?如是普通电机,是否电机堵转?是否负载过大,导致启动电流过大。
松下A5
伺服驱动器
报13.1主电源不足电压保护(AC断开检出)
答:
怀疑是有短路,或者是
漏电
的地方,才会有这种声音的,或者是
接线
不牢靠。检查线路吧。
步进电机
驱动器
如何
接线
答:
1、三相电通过
漏电开关
到设备,进来的三根线和出去到设备的线通过开关必须对称上颜色,开关上进线从左至右为L1(黄)L2(绿)L3(红)。进线正规是A(黄)、B(绿)、C(红)。如果出线颜色也是黄、绿、红,就对颜色接;接后若用电器不正常(三相电机反转)则必须调相,这时就对不上颜色了。2...
设备15台电机空载不跳闸,18台空载就跳闸,什么问题
答:
这个是线路过细导致的应该是线路所能满足的负荷和
开关
不匹配。开关没事但是线路负担不起来所需要的电流或者电压,所以导致不能启动,也就是线路超负荷后不能启动的。