为什么伺服驱动器接漏电开关总是跳(专业人士进)

最近在山东试台生条生产线,用的交流伺服控制器,控制器驱动马达。通电也很正常但就是通电十分钟漏电开关就跳,拆掉。250A的漏电开关,400A的也会跳。有摇表摇过没有漏电现象,拆掉漏电线圈就好了,我想知道为什么。

这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。

伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回伺服控制器,形成电流回路。

如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

扩展资料

漏电保护开关失灵很危险

“你家里的漏电保护开关失灵啦,得赶紧换新的。”义诊队队员林安怀是个有着20多年工作经验的老电工,他刚走进福田村牛巷坊宋先生家的门就很快查出个大问题。

供电义工曹阳在一旁向房主宋先生解释,“漏电保护开关很重要,如果有人洗澡时不小心触了电,它就会跳起来切断电源,不会让人一直触电。”

曹阳告诉记者,漏电保护开关一般接在家里的电表后,或者家庭入门旁边的电源总电闸处。随后,他还手把手地教宋先生如何每月检查一次漏电保护开关,以杜绝漏电隐患。

参考资料来源:人民网-漏电开关能“保命” 用户不能蒙查查

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-16
伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回伺服控制器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-15
漏电开关与普通开关的接线不一样的。
普通开关:不管是2P还是3P还是4P,你的电源RSTN等随便怎么接都可以。
漏电开关:有2P,3P等,其中的零线N必须要过漏电开关的指定端子。一般来说开关上都会附有一张标签纸,会画着电路图,指定哪一根是N线端子。
************************************
以下引自百度百科
原理:漏电开关,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。

漏电开关的接法。相漏电开关是三相四线制是现在普遍采用的,三根漏电开关火线(红、绿、黄),一根零线(蓝),三根火线之间的电压是380伏,每根火线对零线间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处,写着左火右零,按照接就好了。不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-19
你把地线好好接一下,我之前遇到过这种状况,设备上也没有电,但是一碰机器就跳闸,最后查出来是因为伺服动力线短到设备壳体上了
第4个回答  2012-12-15
伺服线圈里面可能有垃圾