11问答网
所有问题
当前搜索:
低压柜中接线短接是什么意思
三相五线制,大功率供电,
什么
样的情况下选择零线与地线
短接
?什么...
答:
TN-S系统零线与地线
短接
必须短接,不存在选择的问题,短接点国标选在变压器中性点,新的IEC标准建议选择在变压器
低压
侧总出线柜内。不短接就不是TN-S系统,而是TT系统。短接的目的是提高单相对地短路时保护的灵敏度。
低压柜
电流互感器二次侧
短接
的问题
答:
你说的这个问题,从配电柜的工艺守则及有关规范来说应当先将1TAa~c的S2连接起来再引一根线到端子排,再从端子排引一根接地线(黄绿相间),2。5mm2就可,至柜体的接地导体,接地母线,或接地点上。至于另外一个回路最好和第一个回路分开,便于检修、维护。其它接法不是说错了,一是零乱,二是不...
三相
低压
补偿柜电容放电是把三相电容
短接
?
答:
是。电力安规上严格规定补偿电容进行放电时,必须每一相对地
短接
放电,实际工作上很多电工都贪图方便,用螺丝批两相短接来放电,补偿电容器从
低压
电网断开后,其自带的放电电阻会自动进行放电。不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。
什么是短接
铜排?有什么作用?
答:
铜排是一种电阻极小的导体,用作要求供给大电流的导线,叫铜裸硬母线(俗称铜排),常常安装在变压器的
低压
侧至受电柜或与电容器柜、配电柜之间的电源联络。它的特点是载流量大,因为是裸装,应注意绝缘距离安全。
低压配电柜
的A421和N421怎么
接线
?
答:
A421和N421可
短接
或接到电容柜电流采样端子。这两根线是
低压配电柜
A相电流互感器二次输出线,是给低压配电柜配套电容柜控制采样用。在无电容柜时可将两根线在端子排上短接。
低压
开关
柜接线
方法
是什么
?
答:
一般建筑施工过程中线已穿好,一般用红线接插座背面L
接线
柱,蓝线接L1接线柱就ok了。单开五孔接线:红线(火线)、蓝线(零线)分别接插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后用一根短线
短接
插座L接线柱和开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开关接线柱L1上就好了。
美的柜机
低压
保护开关怎样
短接
?
答:
3匹以上空调才配有高
低压
压力开关装置,且安装在室外机内部,需要拆开外壳,一般只需要拆压缩机部位那一小片即可,找到高低压压力开关,直接把插在压力开关上的两根导线直接
短接
就可以了。
对
低压配电柜里
的电器,做耐压实验时可以不拆线,直接在进线端
短接
三相...
答:
线间耐压不可以的,做耐压试验要用摇表的,
低压
电器电压等级也有很多种,如400V.110V.36V24V。。小心击穿电压低的设备。再一个是不能有回路,否则耐压为0,更不可
短接
,如果是测对地耐压,也要看情况,看变压器是否接地接零的,是要断开220V回路,380V的可以短接测。
低压配电柜
在有电情况下换多功能表需要注意
什么
?
答:
注意安全
什么
的是不用说的了,最主要的是带电更换电表拆掉前一定要将互感器端子
短接
(一般是配有互感器
接线
端子盒的,或者接线端子)将每个互感器的S1与S2两个端子短接上,主要原因是带负载时电流互感器不可以开路,电压互感器不可以短路,注意了;
变频器配电
柜
出来六个
接线
端怎么接电动机
答:
拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个
接线
头接三相电源(三角形接法)、(U1和W2
短接
,V1和U2短接,W1和V2短接 。再分别接三相电源,正好是三角形接法)。利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
尾端禁止短接是什么意思
断接电阻是什么意思
什么叫电路短接
短接是短路吗还是断路
保险盒短接片是什么
短接触发的电磁阀是什么意思
电气短接是什么意思
短接标识是什么意思
信号线短接是什么意思