11问答网
所有问题
当前搜索:
低压柜中接线短接是什么意思
低压配电柜
,二次回路控制线熔断器在
什么
情况下会烧毁,可不可以立即更换...
答:
负荷电流远远超过熔断器的额定电流后,会导致熔断器烧毁、损坏,比如短路时,开关还没来的及跳闸,瞬间电流就能把它烧毁,或者用电设备超负荷运行,电流会超过过额定电流,又或者系统有严重的谐波污染现象。最好弄清楚
是什么
原因烧毁的再进行跟换送电,否则后果不堪设想,一个熔断器烧毁是小事,人身安全、...
什么是短接
铜排?有什么作用?
答:
铜排是一种电阻极小的导体,用作要求供给大电流的导线,叫铜裸硬母线(俗称铜排),常常安装在变压器的
低压
侧至受电柜或与电容器柜、配电柜之间的电源联络。它的特点是载流量大,因为是裸装,应注意绝缘距离安全。
低压配电柜
检修大概有哪些内容
答:
1、
低压配电柜
操作前应按下列步骤进行 逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关柜,并在开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,然后用10mm2以上导线
短接
母排并挂接地线,紧固母排螺丝。2、低压配电柜检修操作步骤 母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用...
变压器
低压
联络柜怎么合闸并行
答:
你这种供电情况正常情况下是不允许并列运行的,如果你要强制并列需要
短接
掉联锁才行。这就是一般供电中的三合二联锁,如果你不需要并列,你可以先停掉一号变压器然后合上联络
柜
用二号变压器带一二段运行。
低压柜里
挂不上互感器能有其他办法吗
答:
电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠
短接
。
低压
电流互感器二次...
低压柜
电气配线为
什么
有要求?我想知道电器柜内配线要求规整的具体原因...
答:
电气装置安装工程盘、
柜
及二次回路结线施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 UDC GB 50171—92 盘、柜及二次回路结线施工 及验收规范 第一章 总 则 第1.0.1条 为保证盘、柜装置及二次回路结线安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保盘、柜装置及二次回路安全运行,制订本规范。
低压
配电室,三块电流表,三组电流互感器如何接到端子排上?(电度表必须...
答:
电流互感器二次三个S1分别以411、B411、C411编号、三个S2
短接
到一起以编号N411共四根线接于端子排,端子排的另一端A411、B411、C411分别接于A、B、C相电流表,N411接于电流表的另一端,三个电流表的同一端互相短接。你现在需要增加一个三相四线电度表,只需要将电度表的电流线圈串入即可。具体...
变压器
低压
侧
接线
方法和注意事项
答:
非被试绕组(高压侧或
低压
侧端子)应采用对应测量绕组的该相绕组 最近一点接地。例如,测量高压A相,则低压a相头接地,并注意不能
短接
;测量低压,则高压绕组中性点应接地。在测量过程中,改
接线
时应关闭主测量单元的电源。测试时仪器侧应保持悬浮,不接地,以保证信号电流的正确流向。 本回答由科学教育分类达人 王延明推荐 ...
关于
低压
配电系统的验收(主要是二次装修配电柜)
答:
5.3.1.16 CT电流端子上的
短接
螺栓不应
接线
,否则检修时无法短接CT回路;开关端子箱内的CT本体来的三相CT的N400电缆和开关端子箱到控制室的一根N400电缆不能仅用两个端子联接,应用三个端子分开两边排好。 已验收[ ]未验收[ ]是[ ]否[ ] 已整改[ ]未整改[ ]5.3.1.17 保护屏上的出口压板,如已接入开关的控制...
低压配电柜中
电流互感器容量应怎样选择?请各位前辈详细讲解,感谢...
答:
3、根据配电
柜
的布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点:1、有多个二次绕组的电流互感器一定要把闲置的二次
接线
端用铜芯线牢固的
短接
起来;2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
康力电梯108短接110是什么
短接为负啥意思
为什么会断接
短接线是什么意思
AB短接是什么意思
嘉立创短接标识是什么意思
安全门短接是什么意思
短路保护什么意思
道岔短接是什么意思