11问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器选型
电流互感器
型号
答:
低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等
。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。高压互感器型号更多,包括支柱式、穿芯式、套管式三大类 常见型号有LZZBJ9、LZJC等等。低压电流互感器的选型依据有:1.
额定绝缘电压
:-0....
低压
配电柜中
电流互感器
容量应怎样选择?请各位前辈详细讲解,感谢...
答:
1、根据负荷电流的大小选择变比,一般按照60-80的%额定电流选择比较理想
;2、计量用的互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用的可以更低点;3、
根据配电柜的布局选择穿心式或普通式互感器
,强烈建议使用普通式,穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒...
低压
保护用
电流互感器
怎么选择?
答:
如额定电流为100A,则选择5P10
,就是在1000A以下复合误差小于5%
...kva变压器和2500kva变压器
低压
侧加装
电流互感器
和电度表,如何选择电 ...
答:
1000KVA低压侧如果是400/220V的,电流应为1443A左右,如不考虑无功补偿,可选择1500/5的电流互感器
;2500KVA低压侧如果是400/220V的,电流应为3609A左右,如不考虑无功补偿,可选择4000/5的电流互感器;电度表可选择1.5-6A的三相四线有功或多功能的。
800kV变压器
低压
端怎么选用
电流互感器
答:
可根据变压器的额定
电流
1.5到两倍选取,800的变压器,
低压
额定电流为1154.7A
电流
表配置有
互感器
,比如额定30A,但有时特殊需要,电流达到100A或者
答:
选择电流互感器,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。
低压电流互感器
的选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~1...
1000KVA变压器用于
低压
计量的
互感器
应选多大的?
答:
1000KVA变压器
低压
侧额定电流1500A左右,可以选2500/5A或2000/5A的
电流互感器
。
10KV630KVA电力变压器,
低压
侧零序
电流互感器
如何
选型
答:
10KV630KVA电力变压器,根据计算一次电流为36A,二次电流约546A,零序电流按25%考虑约136A。零序
电流互感器
应选150/5或200/5的。
80KVA变压器
低压
计量
互感器
要配多大的?
答:
10/0.4kV等级,
低压
侧额定电流:I=P/1.732/U=80/1.732/0.4≈115.47(A)根据以上计算,可选择150:5的
电流互感器
。电流互感器的选择条件:(1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。(2)额定频率 电网工频50Hz。(3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路正常...
2500KⅴA变压器
低压
侧选多大
电流互感器
?
答:
10kv变400v变压器,
低压
侧电流按1.44a计算,低压侧额定电流为3600a,这样选择流互应高一量程,则应选4000/5的
电流互感器
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器型号选择
低压电流互感器一匝和两匝的区别
低压电流互感器类型有哪些
低压电流互感器的电流种类
互感器电流型号
对电压互感器电流互感器选型
电流互感器选型标准
电流互感器准确级含义及使用
100V电流互感器的型号