第1个回答 推荐于2016-12-02
低压配电柜中电流互感器有2种作用:
1》电度计量:其互感器容量以变压器额定电流为基准,即1:1附近。
2》电流表监视:其互感器容量应是变压器额定电流的1.5倍附近。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-03-15
一般是按变压器的容量选取,例如100KVA的变压器低压侧额定电流是144.3A,就选取150/5的电流互感器。
第3个回答 2010-03-15
电流互感器的容量,主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,电流互感器的二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。
一般来说二次线路长的,要求的容量要大一些;二次线路短的,容量可选的小一点。
电流互感器的容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长的选20VA或30VA,特殊情况可选的更大一些。
电流互感器容量的选择要复合实际的要求,不是越大越好,只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时,电流互感器的精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。
考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器的距离了,如果测量单元是在距离较远的综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上的,则选5VA或10VA就可以满足要求。