11问答网
所有问题
当前搜索:
低压电缆井多远一个
电缆井
的设置间距一般是多大?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
电缆井
安装间距是多少?
答:
之于电缆井安装间距,一般建议如下:
1、直线放的时候就40~50米一座
;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。
电缆穿管铺设,多长
距离
需要设置
电缆井
答:
10kV的吧,典型设计一般是60米一座
,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:1、
直线放的时候就40~50米一座
;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。
室外电气 排管敷设
多少米一个
检查
井
答:
25\35\50 低压配电设计规范 第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,
人孔井间的距离不宜大于100m
。
电缆井
的间距是多少?
答:
规范上是不超过100m
,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
...还是说有有规定
多少米
设置
一个
? 还有工作
井
的大小根据什么确定_百度...
答:
4 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。工作井的大小根据什么确定 根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d.通常高压电缆井要比
低压电缆井
大。电缆井的大小和电缆的管群数和电缆井位置还有关系。我们做的低压电缆井通常净尺寸1米*1.2米。高压井至少净尺寸2米*1.5米左右 ...
电缆井
的作用是什么?还有安装的间距为多少?
答:
电缆井
间距要设为40米。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等
低压
部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或隔层封闭。
电缆井多远一个
答:
一般说场地环境好的而且电缆截面不是很大(考虑电缆重量和穿缆拉力)的可适当
距离
远些,反之设置距离要近些。电力
井电缆
截面大且重一般设置在50米以内,在住宅小区内设置距离要小些了,因为要考虑楼盘布局、道路规划及电缆走向(拐角), 我做过的是设置距离30米。(来源别处)
弱电
电缆
手孔
井距离
设置规范,最远可以多少米设置?
答:
JGJ16民用建筑电气设计规范:8.7.4.8要求100米
弱电
电缆
手孔
井距离
设置规范?
答:
(4)管路坡度较大且需防止
电缆
滑落的必要加强固定处。民用建筑电气设计规范:7.3.4.7在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的
距离
不宜大于150m。7.3.4.8电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆井距离墙有多远
小区电缆井间距要求
光缆井距离设置
电缆井隔多少米一个
多长留一个电缆井
电井间距标准是多少
电缆井距离
直流电缆载流量对照表
室外配电缆管多远设电井