电缆穿管铺设,多长距离需要设置电缆井

如题所述

第1个回答  推荐于2018-10-25
10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:
1、直线放的时候就40~50米一座;
2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);
3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-04-03
一般50米左右设置1个比较合适
第3个回答  2011-04-03
GB50054-95《低压配电设计规范》

5.6.42条规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。

5.6.47条规定:在转角、分支或变更敷设方式改为直埋时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100M。