低气压闭锁装置动作
六氟化硫断路器
低气压闭锁装置动作
后
答:
六氟化硫断路器在低压时不会自动跳闸,除非保护
动作
。当压力低到达到
闭锁
值时,
装置
自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
六氟化硫
低气压闭锁动作
后
答:
六氟化硫
低气压闭锁装置动作
后 , 不可以进行分、合闸操作。六氟化硫是一种无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,它的分子量为146.07,在20℃和0.1 MPa时密度为6.1kg/m3,约为空气密度的5倍。六氟化硫在常温常压下为气态,其临界温度为45.6℃,三相点温度为-50.8℃,常压下升华点温度为-63....
六氟化硫高压柜漏了能分合闸吗
答:
不可以。一旦出现漏气点,设备内的气体压力降低至告警值后断路器会发
气压
告警信号。若不及时处理,气压可能进一步低至
闭锁
值,断路器发闭锁信号,并发控制回路断线信号,导致断路器无法进行分合闸操作,若设备出现故障可能导致事故扩大
断路器在
低气压闭锁
状态下能工作吗?
答:
低气压闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
低气压闭锁
重合闸会影响跳闸吗
答:
低气压闭锁
重合闸开入接气压机构的输出触点,它仅在
装置
启动前监视,启动后不再监视,目的是防止跳闸过程中可能由于气压短时降低而导致低气压闭锁重合闸开入短时接通而误闭锁重合闸。低气压闭锁重合是为了防止断路器压力低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力...
断路器
低气压闭锁
为什么断开控制电源
答:
断路器
低气压闭锁
因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
弹簧未储能是否接入
低气压闭锁
重合闸
答:
弹簧未储能不能接入
低气压闭锁
重合闸。如果弹簧未储能,则表示弹簧处于未张紧状态,没有足够的能量来推动开关断路器关闭。在这种情况下,一般建议不要接入低气压闭锁重合闸,因为无法确保断路器可以安全关闭。低气压闭锁重合闸是一种用于防止断路器意外合闸的安全
装置
。它需要足够的气压来有效工作,以防止断路...
六氟化硫断路器
低气压
有什么危害吗?
答:
SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会
动作
,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁
压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
怎样防止重合闸启动后
低气压闭锁
重合闸A,放电回路串
答:
放电条件:控制回路断线后,重合闸延时10秒 “放电”弹簧未储能端子高电位,重合闸延时2秒 “放电”
闭锁
重合闸端子高电位,重合闸立即“放电”永跳后(如低周
动作
、低压解列动作、过负荷动作),重合闸立即“放电”手跳或遥跳开本关时,重合闸立即“放电”检无压或检同期不成功,重合闸“放电”充电条件...
低压电气
闭锁
的几根问题
答:
当加上低电压
闭锁
判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不
动作
。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照...