11问答网
所有问题
断路器低气压闭锁为什么断开控制电源
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-17
断路器低气压闭锁因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SqFF22PS7v7PP827S2.html
相似回答
断路器闭锁
分闸
为什么
要
断开
操作
电源
答:
你说的是断路器合闸闭锁吧
,如果你分闸了没断开操作电源的话,那个合闸闭锁处于一直得电状态,时间久了(可能会烧坏),所以建议切断控制电源