水压试验
的标准是什么?
答:
一、GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》中:6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,
水压
强度
试验
压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网...
给水打压标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则
水压试验
压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
自来水
打压
规范
要求
答:
法律分析:国家
自来水供水
压力标准是
试验
压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1...
水压试验
合格标准
答:
一般
自来水水压
是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤水压。1MPa=10kg/平方厘米,MPa兆帕为新单位。依照
自来水供水规范
龙头水,一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,更直观地说,0.1MPa,就相当于一个标准大气压,管网末梢供压是0.14Mpa,相当于水龙头离供水塔(池)有14米的高度。所...
水压试验
国家标准
答:
法律分析:按照国家相关施工
规范
,标准的
水压试验
应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。法律依据:《城市供水条例》 第二十一条 城市
自来水供水
企业和自建设施对外供水的企业,应当按照国家有关规定设置...
城市
自来水供水
压力国家规定为多少
答:
法律分析:国家
自来水供水
压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。
水压试验
合格标准是什么
答:
【法律分析】:按照国家相关施工
规范
,标准的
水压试验
应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;管道充满水后,进行...
自来水
管道打压标准
答:
法律分析:
自来水
管道打压标准具体如下:1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则
水压试验
压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验;2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有...
水管试
压规范
有哪些?家用压力多大?保压时间多长?
答:
,如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试
压
,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。注:严禁使用电动泵增压。
管道试
压规范
要求标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-202》4.2.1室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
1