11问答网
所有问题
当前搜索:
停泵水锤及其防护
现代
停泵水锤
的主要
防护
措施之一是( )
答:
停泵水锤防护
措施包括:①装水锤消除器是具有一定泄水能力的安全阀,安装在止回阀的出水侧。当停泵后管道中水压力降低时,阀门打开,将管道中部分高压水泄走,从而达到减少升压值,保护管道的目的。②安装缓闭阀,缓闭阀是当事故停泵时,通过相应的传动机构让止回阀阀板或其他类型的阀板按预定的程序和时...
请简述泵站中的
水锤及其
常用的
水锤防护
措施?
答:
启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤。常用的
防护
措施如下:关阀水锤的防护主要通过调节阀门的关闭规律,减小水锤压力;启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;
停泵水锤
的防护措施主要包括:增大机组的GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D...
水泵管路系统中预防
水锤
的措施很多,防止水柱分离可采取的措施是...
答:
停泵水锤的防护
措施有以下两种:①防止水柱分离:a.主要从管路布置上考虑;b.如果由于地形条件所限,不能变更管路布置,可考虑在管路的适当地点设置调压塔。②防止升压过高:a.设置水锤消除器;b.设空气缸;c.采用缓闭阀;d.取消止回阀。
水锤
的
防护
措施有哪些
答:
水锤
的
防护
措施有以下几种。1.防止压力过大的措施 (1)合理选择出水管路的直径,控制管口流速,使水锤压力值较小。(2)在逆止阀的出水侧或在可能形成水柱中断的转折处设置调压水箱,以便在
停泵
的初始阶段向管中充水,防止过大降压。2.防止增压过大的措施 (1)装设水锤消除器。水锤消除器是个具有...
多功能水泵控制阀的
水锤防护
特性
及其
应用?
答:
停泵
压力峰值为1.2~1.4MPa.停泵后
水泵
最大反转速度为600r/min,与原配置相同。经多处实践使用证明,多功能水泵控制阀具有良好的
水锤防护
作用。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd ...
多功能水泵控制阀的
水锤防护
过程是怎样的?
答:
因阀门进口端压力降低,阀门出口端的压力水通过连接管进入膜片控制器上腔,下腔水通过阀门进口端的连接管压回至阀门进 口端,缓闭阀板缓慢关闭,慢关时间可通过控制阀进行调节。主阀板的速闭和缓闭阀板的缓闭符合给水系统的两阶段关闭规律,因此能有效地削减
水锤
压力峰值。
吊顶水管怎么防止
水锤
效应?
答:
相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生
水锤
,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。电动水泵机组突然停电或启动时,同样也会引起压力的冲击和水锤效应。这种压力的冲击波沿管道传播,极易导致管道局部超压而造成管道破裂、损坏设备等,故水锤效应
防护
成为供水工程关键性的工艺技术之一。2、水锤效应三...
水锤
消除措施设置规定有哪些?
答:
(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。(5)消防水泵
停泵
时,
水锤
消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1。3—1。5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用...
水锤
现象及产生的原因
答:
停泵水锤
是指水泵机组因突然失电或其它原因,造成开阀停机时,在水泵及管路中水流流速发生剧变而引起的压力传递现象。 启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤。 常用的
防护
措施如下: 关阀水锤的防护主要通过调节阀门的关闭规律,减小水锤压力; 启泵水锤的防护主要是保证管道...
泵
出口不装“止回阀”容易产生什么
答:
②拟定最低
水锤
压力在管道内引起不允许的负压,以及导致对管道破坏时的
防护
措施;③防止机组逆转所产生的破坏现象。在抽水装置系统中,泵的特性即作为管道起始一端的边界条件,现在我们分析一下水泵出口不装止回阀,管道出口也不设拍门,当事故
停泵
,泵失去驱动力,泵出水侧闸阀无法及时关闭,管道内水倒流时...