水锤消除措施设置规定有哪些?

如题所述

‍‍

(1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。

(2)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查数量:全数检查。检查方法:观察和尺量检查。

(3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。

(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。

(5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1。3—1。5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用压力表检查。

(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表,观察检查。

(7)消防水泵启动控制应置于自动启动档。

‍‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06
‍‍

消除管路中水锤的方法:安装水锤消除装置例如:气压罐、普通双向调压塔、单向调压塔、水锤消除器、缓闭止回阀、超压泄压阀等。调压塔是目前世界公认的最好的水锤防护措施。 水锤即为当压力管道中的液体,遇到阀门突然关闭或开启以及水泵的突然停运或启动时,在瞬间内液体运动速度发生急剧的变化,引起其动量的迅速改变,从而造成管道中液体的压力显著地、反复地、迅速变化的现象。

消除或减轻水击危害的基本方法有:(1)缓慢开启或封闭阀门;(2)尽量缩短阀件与容器间的管道长度;(3)止回阀应动作灵活,不应出现忽开忽关现象;(4)管道就装设安全阀、空气阀或蓄能器。(5)安装水锤消除器。

水锤又称水击。水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停止、骤然启闭导叶等原因,使流速发生突然变化,同时压强产生大幅度波动的现象。压力冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管道一样,故称为水锤效应。由水锤产生的瞬时压强可达管道中正常工作压强的几十倍甚至于数百倍。这种大幅度压强波动,可导致管道系统产生强烈振动或噪声,并可能破坏阀门接头。对管道系统有很大的破坏作用。为防止水锤需正确设计管道系统,防止流速过高,一般设计管子流速应小于3m/s,并需控制阀开、闭速度。

‍‍
第2个回答  2018-01-06
‍‍

因开泵、停泵、开关阀门过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起的水锤,可以破坏管道、水泵、阀门,并引起水泵反转,管网压力降低等,所以,预防水锤发生极为重要,平时预防水锤发生的措施主要以下几个方法: 1.开关阀门过快引起的水锤,延长开阀和关阀时间。 2.开、停泵引起的水锤 (1)排除管道内空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。 (2)停泵水锤主要因出水管道止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前,经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停泵水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。 (3)采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的水量倒流,吸水井须有溢流管。

(4)紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器。

‍‍