11问答网
所有问题
当前搜索:
冷却水出水温度一般多少度
中央空调
冷却水温度
答:
30-35℃
。根据我国JB/T3355-1998标准规定得知,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水35℃。
冷却水30/35度
,冷凝
温度多少
答:
冷凝管的冷却水出水温度,
一般为35度C
。依照GB国标的标准规范,冷却水的
入水温度是30摄氏度,出水是35摄氏度
。冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为 30℃,出水温度为 35℃。对于一台 在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时,冷凝热负荷无疑也为定 值。标准规定进、...
中央空调机组中,
冷却水
和冷冻水的进
出水水温
各是
多少
答:
冷却水稳标准:当进冷却塔的水温未37度的时候,出水温度就是32度
,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;冷却水温差为5度,
标准工况为30-35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温...
中央空调
冷却水
的标准工况
出水温度
答:
目前国内的设计标准工况都把冷却水供回水温度定义为32~37°C的运行范围
。这是因为我们国家在冷冻机性能测定或者说冷量的测定是在冷却水温度32°C进入冷凝器,37°C出冷凝器这样的工况下定义的。
冷却水
和冷冻水分别是什么
答:
冷却液
,
冷却水一般
指冷却液。全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该全年使用,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。冷冻水是在冷水机组蒸发器放出...
制冷系统
冷却水温度多少
最好
答:
最低
一般
不要低于10℃,最高不要高于40℃。最佳
温度
:25-30℃
...水出的水温度超40度对机组有害么?
冷却水出水温度
不能超过
多少度
...
答:
冷水机组是常见的工业冷冻设备,能够稳定提供
5℃
的低温冷冻水,低温机型能提供-40℃的低温。按照当前的冷水机组技术要求,冷水机组出水温度为40℃是可以的,但不能够超过50℃,在40℃-50℃的范围内,不会对冷水机组产生影响。但需要注意的是,冷却水温度越高,冷水机组设备本身的工作效率就越低,制冷降温...
中央空调南方冬夏两季
冷却水
进
出水温度大概多少
?室内回风温度比冷却水出...
答:
我公司是制药厂,温度控制在25摄氏度左右,湿度控制在60%以下。根据我的观察和经验,在夏天,经过冷却水塔强迫风冷后的进水温度一般在28、29摄氏度,出水温度在31、32摄氏度左右,如果出水温度达到
35摄氏度
的话,就会高温高压报警。至于在冬天的话,冷却水进水温度很接近环境温度,而出水温度会高2摄氏度...
中央空调
冷却水温度多少
正常?
答:
一般
情况制冷条件下的进水温度是12℃,
出水温度
是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,
冷却水
是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度...
中央空调
冷却水温度
为
多少
算正常
答:
送到房间的
冷却水
,制冷状态最佳理想
温度
为7°-10°,使用时间长了之后会有一点升高,最高不能高过15°,否则换热效果就变差了。希望能够帮到你
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷却水进出口温度一般是多少
冷冻水冷却水温度
中央空调冷却水进出水温度
冷冻机冷却水最佳水温
冷机冷却水温度标准
冷却水出水温度不能超过几度
冷却水适用的温度范围
二冷水温度是出水温度吗
冷却水的定性温度