您好!这类模糊的问题真不好回答,怕采纳率下降,但本着助人为乐,还是说说我的看法:我现在的公司就有中央空调,而且我也是工程部的,所以还是比较了解的。针对您提的问题,我首先说明些问题:不知道您的温湿度控制要求是多少?我公司是制药厂,温度控制在25摄氏度左右,湿度控制在60%以下。根据我的观察和经验,在夏天,经过冷却水塔强迫风冷后的进水温度一般在28、29摄氏度,出水温度在31、32摄氏度左右,如果出水温度达到35摄氏度的话,就会高温高压报警。
至于在冬天的话,冷却水进水温度很接近环境温度,而出水温度会高2摄氏度左右,在冬天完全不用担心冷却水温的问题。
至于您说的室内回风温度和冷却水温比较,这个要看您的温度控制要求了,一般我们空调温度控制中,检测的温度都是回风温度,所以,如果在夏天,你控制温度在25摄氏度的话,回风温度肯定低于冷却水出水温,在冬天的话如果环境只有10摄氏度左右,那么您的回风温度肯定高于冷却水出水温度咯。
如果还有疑问可以追加,如果觉得OK请采纳。祝早日解决问题!
谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-02
28,32