11问答网
所有问题
当前搜索:
冷却水的进水温度的确定
冷却水
系统供回水上下限
温度
?
答:
冷却水进水温度一般为室外温度;回水温度是室外环境温度+4到5摄氏度
。通常冷水机的生产厂家会注明,进水温度 20-40度, 进出水温差2-10度。
冷却水进水温度
一般为多少
答:
冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差容,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。冷却液,顾名思义,就是让发动机保持低于100度,不产生过热。虽然在发动机内部,由于工作时间长,导致温度升高,冷却液里的一些水变成水蒸气,...
中央空调机组中,
冷却水
和冷冻
水的进出水水温
各是多少
答:
冷却水稳标准:当进冷却塔的水温未37度的时候,出水温度就是32度,即水温降5度
。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温...
中央空调冷冻水
进出水温度
设置多少
答:
冷冻水的温度应进行调整,以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-10度
。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。
冷水机组冷冻水和
冷却水进出水
温差一般设计多少?
答:
进出水温差均为5℃
。冷冻水:制冷出水7℃,进水12℃;(你说的是冷水机组么,那么就是仅仅指制冷咯)冷却水:出水35℃,出水32℃。实际当中,以前许多厂家按照冷却水32-37℃的工况来设计,这属于变工况范围内,现在按照30-35℃设计的也多了,特别是R134a的一些水源热泵等等。我真不明白楼上提到什么...
冷冷冻机组的
冷却水
水管
的进水温度
与供水温度哪个比较大?
答:
问题描述混乱。所说的是冷水机组冷却水进出
水温的
,则一定是机组冷却水出水温度比进水温度高,只有这样儿才能实现冷却效果。在冷水机组所对应的产品国标里面规定,其标准工况条件下制冷模式运行时,
冷却水进水温度
是30℃,出水是35℃。
中央空调
冷却水温度
多少正常?
答:
一般情况制冷条件下
的进水温度
是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻
水的
温度可以调,
冷却水
是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下
的进出水温度
,并不是空调实际使用过程中的水温度...
中央空调系统中
冷却水的进水温度
高还是出水温度高呀?
答:
当然是出水温度了,
冷却水
是给设备降温的,要把冷凝器的热量带到冷却塔,经冷却塔散发出去,一般出水温度比
进水温度
要高5度左右。
中央空调
冷却水温度
25-28度正常吗
答:
这种情况是不正常的。对于中央空调机组来说,其设计
冷却水
流量是以标准工况条件下30度进水,35度出水来设计的。也就是说在相同的工况条件下,如果冷却水温度为25至28度,
进出水温度
差值过大,很有可能说明冷却水流量不足或者是冷却水系统管路内存在脏堵、阀门没有完全打开等情况。
水冷却
式空调器中,
冷却水温度
和水量对制冷量有何影响?
答:
在一定范围内,冷却水温度和水量对制冷量的影响不太大,超出一定范围后,影响非常大,甚至不能开机。例如,正常使用R22的空调机组,冷却水进水设计温度一般为30度,当
冷却水进水温度
低于30度时,由于压缩机单位时间内流过的冷媒体积基本一致,制冷量没有太大的变化。由于高压压力的降低,压缩机的工作电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机组冷却水进水最低温度
冷冻水冷却水进出水温度
冷冻机冷却水进水温度
压缩机冷却水进水温度为多少度
空压机冷却水进水温度不超过多少度
冷却水进水温度
压缩机冷却水进水温度
结晶器冷却水进水温度
高炉冷却水进水温度不能高于