11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组冷却水进水最低温度
中央空调
冷却水温度
多少适宜
冷却水最低
不能低于多少?
答:
中央空调
冷却水
水温过低对冷冻
机组
绝对有危害,冷却水过低会对机组造成低冷媒保护停机,同时也会使压缩机冻油打不上来,会损坏压缩机。空调只能够设定到
最低温度
是在16度,18度---20度.这是各个厂家的设计理念不同.夏季冷气打到20度以下已经很凉了,真的没必要再往下降了. 如果设置"除湿"不停机,温度...
中央空调冷冻水进出水
温度
设置多少
答:
具体调整时,
应确保冷冻水温度与终端设备要求的最低温度之间保持8至10℃的温差
。不同设备可能要求不同的温差,例如7-10℃或7-15℃都是可接受的;然而,如果将水温提高到15℃,空气末端温度可能在24℃左右。在冷冻水系统中,标准温差设定为
5℃,进口水温为7℃,出口水温为12℃
。对于冷却水系统,标准...
中央空调
机组
中,
冷却水
和冷冻水的进出水水温各是多少
答:
空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;
冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
冷水机组冷却水温度
范围?
答:
凯德利品牌冷水机组温度范围有高中低温,超低温之分,
比如零下100度的,就是超低温,常规一般在5-30度可调
,希望对你有用,
10匹水冷式
冷水机
注塑
机冷却最低温度
是多少
答:
零下90度
。水冷工业冷水机又称为水冷箱型工业冷水机组,是一种针对多种不同工艺的行业,将设备通过冷却形式来达到工艺目的的一种设备。10匹水冷式冷水机注塑机冷却最低温度可以达到零下90度。
中央空调冷冻水进出水
温度
设置多少
答:
中央空调的进出口温度分别设置为
7℃和12℃
。从节能的角度出发,必须提高冷冻水的温度,降低冷凝水的温度。冷冻水的温度应进行调整,以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-10度。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。
螺杆式
冷水机组冷却
塔里面
水温度低
对机组有坏处吗?冷却塔管道出现冷凝...
答:
若排气温度低于65度,则压缩
机
油气分离变差,大量冷冻机油流出压缩机,压缩机会缺油,满液式蒸发器也会因为积油而效率变差。所以
冷却水进水温度
一般不低于20度,具体还要根据排气温度,来调节水流量。冷却水管道出现冷凝水,要看当时的
气温
与湿度,湿度大的时候,冷却水温度20度就有可能结露。
冷却水进水温度
一般为多少
答:
冷水机组
冷冻水标准工况都是5度温差容,
温度
为7~12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。
冷却液
,顾名思义,就是让发动机保持低于100度,不产生过热。虽然在发动机内部,由于工作时间长,导致温度升高,冷却液里的一些水变成水蒸气,...
冷水机
的
最低温度
是多少?
答:
冷水机根据其用途可以分为实验室冷水机与工业型冷水机,工业型冷水机一般也叫做
冷水机组
,大一点的
冷却
塔就是冷水机组的一种形式,工业机型上也分为
低温
与常温,常温一般在5-35度范围,低温又有深冷与常规低温,深冷的冷水机一般能打到零下100度。实验室冷水机同理也分为低温与常温,主要供配套设备降温...
冷水机组冷却水
的入
水温度
是如何保证30度的
答:
根据国家标准GB/T18403.1—2001,
冷水机组
的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,
冷却水
进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。运行中,在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷水出水温度。一般情况下,蒸发温度较冷水出水
温度低
2℃~...