答:
1. 冷水机组的冷量计算公式
Q = m \times c_p \times \Delta T 其中,Q为冷量,单位为kW;m为冷却水的质量流量,单位为kg/s
;cp为冷却水的比热容,单位为kJ/(kg·℃);ΔT为进出口水温差,单位为℃。2. 冷水机组的流量计算公式 m = \rho \times V 其中,m为冷却水的质量流量,单位...
一般
冷水机
的制冷量怎么
计算
?请教高手指点!谢谢!
答:
一般的计算方式是P=CMeT
,但质量单位比较常用的是用流量来代替Q=吨/小时,则带入公式可以得到P=CQeT。比如冷水机组的进出水温度分别是12℃、7℃,冷冻水的流量为360m3/h。则可以计算出制冷量为=4.2KJ/(Kg*C)*360m3/h*5℃*h=7.56*106KJ=2100KW-h。上海康赛制冷的质量非常不错,康赛拥有...
如何
计算冷水机组
制冷量
答:
计算方法:1:
体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W)2
: 体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW)4小时 10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW 5小时 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW ...
冷水机组冷量
和流量
计算
公式?
答:
3164kw冷水机组,深圳凯德利的冷水机组厂家选型的,大型,比我个头还高,冷水机组有个常用公式,
制冷量=温差×流量×4.187,再×系数
,水冷1.1,风冷1.3
如何通过冷冻水管水流量
计算
出
冷量
答:
制冷量(KW)
=流量(立方/小时)*1000(Kg/立方)*(回水温度-出水温度)*4200(焦耳/度*Kg)/ 3600000(KW小时/焦耳)
。额定冷冻水流量要根据冷水式空调机组知的名义制冷量来大致计算。比如,名义制冷量为65kW的风冷模块机组的额定冷冻水流量应该是 65*0.172 = 11.2 m3/h,或者是用 65/5/1....
水冷螺杆式
冷水机组
冷量怎么算
?
答:
一般水冷螺杆机的
冷量
都是参考美国以冷吨为单位,1冷吨=3.516KW,风机盘管的话制冷量是按照KW为单位的,这样换算就可以了.
水冷机选型公式怎么
计算
答:
发热量 Q = 1.97 * 0.88 * 8 * (32-25) / 60 = 1.62KW 选择
冷水机冷量
时可适当加大 20%-50% 即可选用 EOC22 2、通过设备的功率、发热量估算 a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷
机组
的冷量。例: 7.5KW电机,可选配2.2kw 或 2.8kw冷量的制冷机组;b、注塑...
冷水机组
的选型应该以什么参数为主呢?制冷量么?我现在知道系统需要的...
答:
工程上冷负荷乘以1.2-1.5即是
机组
制冷量(另外注意,国标规定制冷机实际制冷量为铭牌标示的95%为合格)。而且机组选型时建议按照负荷的峰值和峰谷来选用大小区别的制冷机组,举例说:如果最大冷负荷是1000Kw,最小冷负荷600KW,则不建议直接选用1台1200Kw的制冷机组,而应选择一台700KW和500KW机组各...
如果知道
冷水机组
的制冷量,请问如何选冷却塔?
答:
常温时c=4.1868kj/(kg.℃);tw1-tw2—冷却塔的进出水温差,压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃。B、简要经验值
计算
公式:设备总
冷量
(KW)*856(大卡)/3000=冷却塔水流量 但在此基础上加上25T--100T=冷却塔实际规格流量或冷却塔水流量*1.2~1.3=冷却塔实际规格流量 ...
分析空气处理设备所需
冷量
由什么组成?
答:
分析空气处理设备所需
冷量
,
冷水机组
的冷量一般为建筑物总负荷+新风负荷,再乘一安全系数,空气处理机组,如果是一次回风系统则是比露点送风多需要一部分冷量然后再热抵消。