11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组小温差怎么算
中央空调
小温差
指的是什么?
答:
比如以水冷式冷水机组为例:冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值
,就叫“小温差”,一般是1-2℃。同理,蒸发器里“制冷剂饱和蒸发温度”与“冷冻水出水温度”的差值也叫小温差,对满液式蒸发器来说,也是1℃或1℃多一点,干式蒸发器会大一些,到5℃多。风冷机组上这...
制冷机中的
小温差
是什么
答:
冷水机组的输出冷量小,
比如机组本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察冷水机组运行电流等参数来做初步判断
。另一种原因是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响冷水机组换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。
冷水机组
的
计算
方式
答:
如何选用最适合自己的工业冷水机呢,
其实很简单有一个选型公式:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量
,单位需换算为升/秒;2、温差指机器进出水之间的温差;3、4.187为定量(水的比热容);4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1....
把每小时200吨的37℃水降至20℃需要用多大
冷水机组
答:
如果水的流量是200立方,进去的水为20度,出来为37度,
温差
按17度
计算
,那么制冷量{4.2*1000*(37-20)*200}/3600=3966kw。其实温差一般为5度计算,那么需要的制冷量那就小的很多{4200*5*200}/3600=1166kw。
某制冷量为2000KW的溴化锂吸收式
冷水机组
,热力系数为1.15,冷却水进出口...
答:
根据题目中给出的制冷量Q = 2000 KW,可以
计算
出制冷
机组
从冷却水中吸收的热量Qc,即:Qc = Q / COP = 2000 KW 冷却水的进出口
温差
ΔT可以通过制冷机组从冷却水中吸收的热量Qc、冷却水的质量流量m、以及冷却水的比热容c计算得出,即:Qc = m * c * ΔT 因此,ΔT = Qc / (m * c) =...
格力大型
冷水机组
壳管温度达到多少需要通泡清洗?
答:
如下所示:若
计算
出端
温差
>5℃可初步判断该换热器已结垢,当端温差>7℃,则严重结垢。例:冷凝端温差=36℃-32.3℃=3.7℃,蒸发端温差=12.1℃-9.7℃=2.4℃,可见冷凝端温差与蒸发端温差都较小,壳管换热效果较好,基本无结垢。另外,也可以看冷凝器紫铜管的颜色,如果看不到紫铜管本来的...
冷水机组
冷冻水和冷却水进出水
温差
一般设计多少?
答:
可以参考GB/T 18430-2001,在第2页,3.3.2名义工况,这一节中做了定义。进出水
温差
均为5℃。冷冻水:制冷出水7℃,进水12℃;(你说的是
冷水机组
么,那么就是仅仅指制冷咯)冷却水:出水35℃,出水32℃。实际当中,以前许多厂家按照冷却水32-37℃的工况来设计,这属于变工况范围内,现在按照30-...
请问风冷模块
冷水机组
的系统出水跟系统回水温度正常
温差
是多少度?_百 ...
答:
若水泵选大了,
温差
就会变小,一般现场有3度温差也是正常的。但大于6度温差就要找原因了,温差大于6度,
机组
容易回气温度过低,特别是使用板式换热器的模块机,温差大蒸发器容易局部结冰。以上温差均为机组100%开机情况下测量,若机组不是100%开机,就要测单机的进出水温差了。
冷水机
说明书所指的
温差
是什么意思?
答:
冷水机说明书所指的
温差
指的是进水温度和出水温度之差。
冷水机组
包括四个主要组成部分:压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,从而实现了机组制冷制热效果。冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等。因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。随着冷水机组行业的不断发展越来越多的...
冷水机组
蒸发器制冷时进出水温度相差是多少,我的冷水机组正常工作进水16....
答:
正常,进出水
温差
一般在3~6度,这与进出水的流速、供液量、制冷剂的蒸发效果等有关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷机小温差怎么算
冷凝器小温差怎么算
小温差是什么
冷水机组的冷却水温差10度了
小温差计算
冷机蒸发器小温差怎么算
冷凝器小温差
冷却水小温差的标准是
冷水机小温差