答:
有的冷水机组的出水温度是可以设定的。
但一般都设定在6-9度
。回水温度也不定,得看负荷,一般的为10-14度。
冷水机组
运行参数和工况分析
答:
根据我国JB/T3355—1998规范规则,
冷水机组的额外的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃
。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35。根据国家标准GB/T18403.1—2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水...
冷水机组
的冷却水出的水温度超40度对机组有害么?冷却水
出水温度
不能超过...
答:
冷水机组冷却水出水温度可以超过40℃
,只要不超过50℃,就不会对冷水机组造成任何不利影响。从现行的产品对应国家标准的角度来说,水冷冷水式机组在制冷模式运行时,机组可以安全运转的冷却水出水最高温度就是50℃。冷却水温度越高,机组本身工作效率越低,制冷降温能力越差,耗电量越大。
冷水机组
的冷却水出的水温度超40度对机组有害么?冷却水
出水温度
不能超过...
答:
冷水机组是常见的工业冷冻设备,能够稳定提供5℃的低温冷冻水,低温机型能提供-40℃的低温。按照当前的冷水机组技术要求,
冷水机组出水温度为40℃是可以的
,但不能够超过50℃,在40℃-50℃的范围内,不会对冷水机组产生影响。但需要注意的是,冷却水温度越高,冷水机组设备本身的工作效率就越低,制冷降温...
冷水机组
是到了
7度出水温度
就停机吗
答:
是。冷却水温度低,机组排气压力温度就低,很多压缩机的润滑油是靠排气压力推动的,建立不起油压,油压差保护就动作,机组停机,冷冻水出水温度设定值,编程范围:3.0?C-21?C一般设定为7?C。所以,冷水机组是到了
7度
出水温度就停机。
中央空调冷冻水
出水温度
多少范围内为正常
答:
看
冷水机组
工作时候的工况条件。一般来说,稳定运行时候的
出水温度
在5~16℃之间。而在机组刚开始运行时候的出水温度短时间会在这个范围之外。
冷水机组
:冷冻水供/回水
温度
7℃/12℃什么意思???
答:
1、
冷水机组
中央空调的“制冷源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。2、外部热交换系统 冷冻水循环系统:由冷冻泵,冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在房间内进行热交换,带走房间内热量,房间内的
温度
下降。3、冷却水...
冷水机
的介绍
答:
1、按冷凝器冷却方式:水冷式冷水机组,风冷式水冷水机 2、按冷水出水温度:空调型(
7度
、10度、13度、15度),低温型(-5度~-30度)3、按压缩机形式分:活塞式冷水机组,螺杆式冷水机组,离心式冷水机组 4、按燃料种类:燃油型(柴油、重油),燃气型(煤油、天然气)5、按能量利用形式:单冷型热泵...
中央空调
冷水机组
设定温度是10度它的实际
出水温度
达到9.8度会引起什 ...
答:
没有什么异常后果。空调
机组
使用过程中实际
温度
在空调设定温度±1℃范围内按动都是正常的,空调机组自身控温精度也不会精确到0.1℃这么精确。设定温度10摄氏度,实际显示或测量温度在9~11℃都没有问题,机组不会因为这个就发生损坏情况。如果实际温度和设定温度数值相互之间偏差太大,就要检查维修。
冷却水30/35度,冷凝
温度
多少
答:
冷却水的入水温度是30摄氏度,出水是35摄氏度。
冷水机组
在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为 30℃,
出水温度
为 35℃。对于一台 在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时,冷凝热负荷无疑也为定 值。标准规定进、出水温差为 5℃,冷却水流量必然也为一定值。而且该流量与进出水...