11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组制冷量计算
大型
冷水机组制冷量
怎么算?
答:
制冷量(BTU/h)=传导热量×1.055/时间
2. 根据电功率计算制冷量 此方法是基于制冷机组的电功率计算制冷量。电功率和制冷量之间的关系是固定的,长期以来一直被广泛使用。计算公式如下:制冷量(kW)=电功率(kW)×3.517 其中电功率是指制冷机组在运行时消耗的电量。3. 根据冷水流量计算制冷量 此...
一般
冷水机
的
制冷量
怎么
计算
?请教高手指点!谢谢!
答:
一般的计算方式是P=CMeT
,但质量单位比较常用的是用流量来代替Q=吨/小时,则带入公式可以得到P=CQeT。比如冷水机组的进出水温度分别是12℃、7℃,冷冻水的流量为360m3/h。则可以计算出制冷量为=
4.2KJ/(Kg*C)*360m3/h*5℃*h
=7.56*106KJ=2100KW-h。上海康赛制冷的质量非常不错,康赛拥有...
如何
计算冷水机组制冷量
答:
计算方法:1:
体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W)2
: 体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW)4小时 10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW 5小时 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW ...
冷水机组制冷量计算
答:
这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,
换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W
。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米...
冷水机组
的
计算
方式
答:
如何选用最适合自己的工业冷水机呢,
其实很简单有一个选型公式:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量
,单位需换算为升/秒;2、温差指机器进出水之间的温差;3、4.187为定量(水的比热容);4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1....
冷水机
选择多少匹的算法如何
计算制冷量
?
答:
根据需要的
制冷量
来进行
计算冷水机
的大小。需要的制冷量,就要看用途,比如民用一般是根据软件计算维护结构室内人员,室内电气设备照明等计算需要制冷量。若没有这些参数,可以根据估算指标,但是这个指标仅仅用于初步计算(估算指标一般取120瓦至150瓦一平方米),而不能用于施工图的设备选择。对于工业来说,...
如何通过冷冻水管水流量
计算
出冷量
答:
制冷量
(KW)=流量(立方/小时)*1000(Kg/立方)*(回水温度-出水温度)*4200(焦耳/度*Kg)/ 3600000(KW小时/焦耳)。额定冷冻水流量要根据
冷水
式空调
机组
知的名义制冷量来大致
计算
。比如,名义制冷量为65kW的风冷模块机组的额定冷冻水流量应该是 65*0.172 = 11.2 m3/h,或者是用 65/5/1....
约克
冷水机组
30千瓦
制冷量
是多少
答:
1. 1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h; 2. 1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h; 3. 1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT; 4.1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 1英国冷吨=...
冷水机组
冷冻泵和冷却泵的流量如何
计算
?
答:
冷水机组
中冷冻泵和冷却泵的流量
计算
是制冷系统设计中的重要环节,它们各自负责冷冻水和冷却水的循环,以满足制冷系统的需求。首先,对于冷冻泵的流量计算,一般可以根据冷冻水的进出水温差、
制冷量
以及水的比热容来确定。具体的计算公式为:冷冻水流量 = 制冷量 ÷ 温差 ÷ 水的比热容 ÷ 3600。其中,...
空调
制冷量
如何
计算
?
答:
空调制冷量要怎么计算 空调制冷量的计算公式为Q=C*m*△t。这是教材中给出的理论公式,也是空调制冷量实际测试过程中使用的最基本的公式。以
冷水机
空调
机组
为例,制冷机的实际制冷量可通过冷冻水流量乘以冷冻水进出水温差乘以水的比热得到。而冷空调
计算制冷量
时,必须得到冷空气的循环风量。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷冻水流量计算公式
冷水机组制冷量公式
冷水机选型公式计算
冷水机组的选型与计算
冷水机组制冷吨数计算
螺杆压缩机制冷量对照表
制冷量最简单三个公式
离心式冷水机组制冷量计算
制冷量怎么计算出来的