剪力墙水平筋搭接长度
取多少?
答:
竖向分布筋,除抗震一、二级的底部加强部位外,允许在同一标高搭接,
其搭接长度=1.2LabE,(也就是3米)
。水平筋的搭接长度沿水平方向的净间距不宜小于500mm。剪力墙竖向钢筋搭接长度:1、剪力墙纵筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算;2、...
抗震等级二级混凝土C4014厘钢筋
剪力墙水平筋搭接
多少?
答:
剪力墙水平分布钢筋的搭接长度,按照规范和图集要求,
搭接长度不小于1.2llE
。对于llE为受拉钢筋抗震搭接长度,可以查平法图集如下图所示 抗震等级为二级,混凝土强度等级为C40,假设钢筋采用HRB400级钢筋,则查表可知llE为40d 其中d为钢筋直径。故水平筋搭接长度为
1.2x40x14=672mm
。
剪力墙
钢
筋搭接长度
如何确定
答:
纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,
受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm
。设置拉筋时,由于其不承受结构内力,钢筋截面都比较小,一般采用6mm或8mm钢筋,两端做成180°弯勾,并用铁丝固定就可以了。1、间距不应大于600mm,直径不应小于6mm(一般取为...
十四的钢筋和十二的钢
筋墙筋搭接
搭接多长?
答:
剪力墙水平钢筋搭接长度应为:1.2laE
,与钢筋级别,设计混凝土强度有关,详见下图:根据设计图纸查找对应数值。
剪力墙
的
水平筋
要求
答:
3.剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la
。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm。剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。4.剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断(d为水平分布钢筋...
建筑结构中钢
筋搭接长度
规范是怎么规定的?
答:
剪力墙
竖向钢筋绑扎
搭接
位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法。严格的来说,竖向筋不宜采用绑扎接头。
水平筋
大于28mm的不宜采用绑扎接头。
如何计算
剪力墙水平筋
、垂直筋、拉
筋长度
?
答:
内侧
水平筋长度
=墙外侧长度(A1+L1+L2+A4)-保护层*2+15d*2(连续通过、
搭接
) 外侧水平筋长度=墙外侧长度(A1+L1+L2+A4)-保护层*2 (连续通过)=墙外侧长度(A1+L1+L2+A4)-保护层*2+0.65Lae*2(搭接) 节点设置-
剪力墙
-第13行 水平筋根数=﹛(基础高度-基础保护层)/500-1﹜*排数...
剪力墙
的
水平
钢筋锚固
长度
是多少啊
答:
锚固
长度
如下:如果
剪力墙水平筋
锚的头部是框架结构时,那锚固长度为Lae,如果锚固长度不够的话,可以打弯处理,增加长度,长度为15d,外侧水平筋弯长度为0.8Lae,对于转角位置,那外侧水平筋应弯折长度为0.8Lae。锚固:钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,...
剪力墙
在同一区域搭接,
搭接长度
应取多少
答:
剪力墙竖向分布筋除了一、二级抗震的底部加强部位的钢
筋搭接
应间隔错开500mm外,其它情形都可以在同一标高处搭接(即接头面积百分率100%),
搭接长度
1.2LaE。
剪力墙水平
分布筋搭接应间隔错开500mm,搭接长度1.2LaE。
剪力墙
钢筋接头介绍?
答:
设计无要求时,应符合本书中"纵向受拉钢筋的最小
搭接长度
表"。3、
剪力墙筋
应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横间距不大于600mm,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。4、剪力墙与框架柱连接处,剪力墙的
水平
横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。