答:
过流加速段保护,即过电流保护,
就是当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式
。当流过被保护元件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号。在电力系统中,两侧电源或单相环网的输电线路,在这样的电网中,为切除线路上的...
继电保护中的
加速保护
是怎么回事,会不会影响到可靠性。
答:
至于在继电保护中加速保护就是过流加速一般指手合后加速和重合闸后加速
,通常加速II段,I段本来就是速动段一般不需要加速。III段使用加速后,在有大冲击电流或涌流的线路上,将使开关无法合上或重合闸不成功。在多级串供的中低压线路上还有重合闸前加速的运用,由于该种加速中保护是无选择性动作的,因...
零序
过流加速
段
动作
是什么意思
答:
零序电流超过设定值时,保护装置会快速切断电路的动作
。零序过流是指当线路出现漏电时,穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流。加速段动作是指保护装置会在短时间内动作,快速切断电路,保护系统设备免受零序过流的损害。
什么叫后
加速
速断跳闸
答:
所谓加速,就是过流保护不带时限瞬时动作
。 所谓的前加速:开关断开(速断不带延时)→重合动作→开关合上→再断开(过流带延时) 所谓的后加速:开关断开(过流带延时)→重合动作→开关合上→再断开(速断不带延时)
变频器的
过流保护
分为几类?
答:
1、加速过电流:加速过程中电流会超过额定值,这是加速的正常现象,没有这个过电流,电机不会加速
。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,电流就会恢复额定值。2、稳定过电流:这是不正常现象,要么电机已过载,或电机故障,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:启动时,从0HZ到设定频率区间电流过...
重合闸后
加速的
故障
答:
二、防止重合闸后
加速保护
误动作的方法 1应该依据10kV线路的实际负荷接线情况重新对电流
保护动作
电流进行整定计算即按躲过线路合闸瞬间出现的最大电流原则整定电流保护三段
过流保护的动作
值。 2改造保护装置回路增加重合闸后加速的判断条件例如加装低电压闭锁配合过电流保护线路合闸瞬间母线电压为正常电压后加速...
变频器中的
加速过
电流和恒速过电流各是什么意思?
答:
1、
加速过
电流:加速过程中电流会超过额定值,这是加速的正常现象,没有这个过电流,电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,电流就会恢复额定值。2、加速过电流:启动时,从0HZ到设定频率区间电流过大,报加速过电流。恒速过电流:变频起动后,在设定频率上运行期间发生过电流。无论是用于...
变频器为什么会过电流失速?
答:
此功能设置有效时,在加速过程中当
加速过
快造成变频器负荷过大达到
过流
失速
保护
设置点时,变频器将停止加速并维持当前频率运行,直到负载低于过流失速保护设置点后再执行加速指令。过流失速点保护点设置范围一般为:105-150%,过流失速保护功能主要为了避免加速过快造成负荷过大从而引起变频器过流跳脱现象。
继电保护中的
加速保护
是什么意思
答:
后
加速保护
适用于当手合或保护重合于故障线路时,可加速跳闸,防止故障扩大。后加速保护只在合闸后3秒内起作用,3秒后后加速保护自动退出。若在3秒内保护已经启动,则后加速保护一直延续到
保护动作
或保护返回时才能自动退出,当任一相电流大于后加速电流定值时,经可设定的延时时间,保护动作。该保护可以...
各位师傅,大家好,想请问一下继电
保护
2段
加速
和 3段加速怎么整定。不...
答:
I段(速断)
保护
装置:不延时,
动作
电流(Ir)等于本断路器(假设叫C)后段线路短路电流。II段(限时)保护装置:延时0.2S动作,动作电流等于C断路器电流,III段(延时)保护装置:延时1S动作,动作电流等于C断器路电流。举个例来说:1、从供电站向用电站依次有-A->B->C-断路器,若C断器路后面...