继电保护中的加速保护是什么意思

还有其它的加速,比如过流加速,加速备自投,这些加速的目的和意义是什么?重合闸还分了前加速和后加速,是什么意思?

后加速保护适用于当手合或保护重合于故障线路时,可加速跳闸,防止故障扩大。后加速保护只在合闸后3秒内起作用,3秒后后加速保护自动退出。

若在3秒内保护已经启动,则后加速保护一直延续到保护动作或保护返回时才能自动退出,当任一相电流大于后加速电流定值时,经可设定的延时时间,保护动作。该保护可以作为母联充电保护,只需将后加速压板投入,整定加速电流及时间定值即可。

扩展资料

继电保护工作回路:要完成继电保护任务,除了需要继电保护装置外,必须通过可靠的继电保护工作回路的正确工作,才能完成跳开故障元件的断路器、对系统或电力元件的不正常运行发出警报、正常运行状态不动作的任务。继电保护工作回路一般包括:

将通过一次电力设备的电流、电压线性地转变为适合继电保护等二次设备使用的电流、电压,并使一次设备与二次设备隔离的设备,如电流、电压互感器及其与保护装置连接的电缆等;保护装置及跳闸、信号回路设备的工作电源等。

参考资料来源:百度百科——后加速保护

参考资料来源:百度百科——继电保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
是有关自动重合闸的。故障后,保护动作,重合闸动作。重合闸动作后如果故障还未消除,判断为永久性故障,保护的2段或3段加速动作。因为2段或3段的定值低,保护灵敏度高,但动作时间长,判断为永久性故障后,要立即跳开断路器,故加速保护,即2段或3段瞬时动作本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
  继电保护中的加速保护是指当故障发生时(可能是永久性,也可能是瞬时性),都应使得继电保护加速动作:断路器加速跳闸、故障加速切除。
  加速是通过一个加速继电器来完成的,即跳开一些琐碎环节,直接让断路器瞬时跳闸。若在定时限动作之前,就进行断路器的加速动作、瞬时跳闸,则为“前加速”;反之为“后加速”。
  所谓前加速,顾名思义,当线路一旦发生任何故障,“加速装置”即发挥作用,立马让继电保护去加速电流保护的第III段(或者说,让III段的定时,变为瞬时),造成断路器无选择性地、无条件地瞬时跳闸,即刻切除故障;然后重合闸进行一次重合:若为瞬时故障,则重合成功,线路继续运行;而一旦为真性故障(即永久性故障),则保护带时限地、有选择性地动作,从而切除该永久故障。
  所谓后加速,还是顾名思义,当线路一旦发生任何故障(不论真假),“加速装置”暂时不发挥作用,而是保护带时限地、有选择性地动作,从而切除故障。然后重合闸进行一次重合:若为瞬时故障,则重合成功,线路继续运行;而一旦为真性故障(即永久性故障),则,“加速装置”立马发挥作用,瞬时切除故障。