法律分析:按照国家相关施工规范,
标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)
;工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。法律依据:《城市供水条例》 第二十一条 城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业,应当按照国家有关规定设置管...
压力管道水压试验标准
是多少?
答:
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍
,并不应低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。2、对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形...
给水打压
标准
是多少
答:
法律分析:
1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤
;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,
水压试验分段长度不宜大于500米
,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
水压试验
合格
标准
是什么
答:
【法律分析】:按照国家相关施工规范,
标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)
;工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;管道充满水后,进行...
水压试验标准
是什么?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
给水
管道试验压力
是多少?
答:
国家自来水供水
压力标准
是
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
水
管道
打压
标准
答:
法律分析:水管打压
标准
如下: 1、水压实验静水压力为
管道
工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则
水压试验压力
选择0.8MPa。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条 人民法院审理民事案件,根据当事人自愿的原则,在事实清楚的基础上,分清是非,进行调解。第九十四...
水管打压
试验标准
,水管打压试验方法
答:
水压试验标准
1,水压试验静水压力是
管道
工作压力,
试验压力
不应低于0.80MPa; 如果管道工作压力小于0.8MPa,则选择液压试验压力为0.8MPa。 气压试验不得代替水压试验;2,管道充满水后,应验收未回填的裸露连接点(包括管道和管件的连接部分),并排除泄漏;3。 液压试验的长度不应超过1000米。 对于中间...
水压试验压力
答:
压力管道水压
强度试验的
试验压力
应符合表12.4.2的规定。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验...
管道
试压规范要求
标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。