发电机功率因数为负
发电机功率因数
为何会出现
负数
?
答:
功率因素
表是测量负载的(吸收功率),
发电机是
输出功率的,所以,它用负表示。
同步
发电机
的
功率因数
为什么
为负值
?
答:
而零
功率因数
(cosθ=0)特性接有纯感性负载,定子电枢电流为额定值(且电枢电流在时-空矢量图上滞后E090°,ψ=90°,电枢反应磁动势Fa与励磁绕组磁动势基波Ff1反向),有纯电枢反应去磁作用(关键是由此产生的气隙合成磁动势Fδ方向仍在直轴上),为弥补去磁作用造成的直流励磁不足,应增大励磁电流I...
功率因数为什么是负
的?
答:
COSΦ=P/S 从坐标轴上看,如果是只有用电设备,结果一定在一、四象限,也是就功率因数是正的
,在一些特殊的场合,比如说有UPS、光伏、发电机等场合反向供电, 看就能出现结果在二、三象限,就是P是负值,结果就是负的。补充一下,S(视在功率)是一个绝对值,只有正值,没有负值 P (有功功...
功率因数为负
时进相运行什么意思
答:
如果是发电机,功率因数为负时进相运行这
表明发电机从系统吸收无功
;如果负荷侧功率因数为负时说明是容性负荷。
发电机
进相的时候,
功率因数
一定
是负数
吗
答:
发电机功率因数是
指发电机自身的功率因数,即外网(发电机并网时)电压与发电机发出电流之间的夹角的余弦值,而外网功率因数是指外网电压与外网(测量点)电流之间的夹角的余弦值,这个电流与单台发电机电流不一定相同。外网不同测量点的功率因数也不同,根本原因是不同测量点的电流不同(包括幅值和相位)...
无功
功率因数为负
是什么原因?
答:
90 之间时,Sin(Θ)为正值 当角度在270 -- 360 之间时,Sin(Θ)
为负值
Θ在0 -- 90 之间时,表示负载的特性是偏感性的,实际负载上的电压信号超前信号。Θ在270 -- 360 之间时,表示负载的特性是偏容性的,实际负载上的电流信号超前电压信号。无功
功率因数
的正/负,反映的是负载的特性!!
功率因数
的正负是怎么规定的啊!
答:
1、电气设备的两种工作状态,
发电
状态和用电状态 2、负荷的三种不同性质,感性负荷、容性负荷、阻性负荷,一般情况下阻性负荷是不存在,要么是感性负荷,要么是容性负荷。以上两条与功率因数的关系:发电状态
功率因数为负
,用电状态功率因数为正;容性负荷功率因数为负,感性状态功率因数为正,阻性状态...
...电网系统没有故障为什么
发电机
出现
功率因数为负值
?有功无功也是负值...
答:
可能
是
励磁系统出现故障造成
发电机
失磁后发电机进相运行了!
...有功有时候是正的,有时候
是负
的,
功率因数
如何计算?
答:
分析:“有功有时候是正的,有时候
是负
的”这句话,只能对功率表或
功率因数
表及电流表而言。答:1、功率表指示负值,说明变压器向
发电机
馈电,发电机此时是作电动机使用。cosφ=功率表读数/电压/电流,此时功率因数角
为负值
,电流表负值,功率表负值。2、功率因数表指示负值,说明发电机处于欠励状态,...
功率因数
怎么有正有负
答:
功率因数
的正负只是电流超前还是滞后的问题而已,而功率因数也只是
发电机功率
输出的一个效率,假定电线不受瞬时电流约束,结果只是发电机无法满负荷输出功率罢了,现实中受传输线载流量限制,电网传输率下降,即是电网的利用率下降,传统的视在功率并不存在,只是为便于计算而引入的相对概念。1、功率因数(...
1