11问答网
所有问题
当前搜索:
发电机功率因数为负
发电机功率因数
为什么会滞后?
答:
1 发电机铭牌上的功率因数滞后0.8,就
是
发电机能够发出感性无功,其感性无功电流超前电压的夹角的余弦为0.8;也就是说:此发电机在发出有功功率以外,还能够发出感性无功功率,以满足电网对于感性无功的需求;2
发电机功率因数
超前0.8,说明此发电机正在发出容性无功,以满足电网对于容性无功的需求。
发电机
在运行中
功率因数
降低有什么影响
答:
率因数低于额定值时,
发电机
出力应降低,因为
功率因数
越低,定子电流的无功分量越大,由于电枢电流的感性无功电流起去磁作用,会使气隙合成磁场减小,使发电机定子电.
功率因数
的作用
答:
问题三:提高
功率因数
的意义在于什么和什么? 功率因数cosφ,也叫力率,是有功功率与视在功率的比值,即 cosφ=P/S 在一定额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功功率所占的比重越大,反之越低。 提高功率因数的意义分两个方面:在
发电机
的额定电压、额定电流一定时,发电机的容量即是它的视在功率。如果发电机在...
功率因数
的高低对
发电机
运行有什么影响
答:
现时电网的容量可以说
是
“无穷大”,其稳定性、电能的质量不可同日而语。各电站可以根据调度令或电站机组自身的实际情况(包括转子温升和励磁系统的稳定性等)选择不同的正常运行状态。在某些局部地区因附近有大功率用电设备的干扰,如果供电主变压器又容量不足时,
发电机功率因数
就不宜在接近超前值运行了...
功率因数
的高低对
发电机
运行有什么影响?
答:
1、滞后运行(常态运行):
发电机
向电网同时送出有功功率和无功功率(
功率因数
0.8左右)。2、超前运行(进相运行):发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率(只发有功,不发无功)。3、调相运行:发电机吸收电网的有功功率维持同步运转,向电网送出无功功率(吸收有功,只发无功)。4、电动机运行...
发电机
铭牌上写着
功率因数
0.8滞后什么意思?
答:
发电机
的正常工作状态是
功率因数为
正,或叫滞后,此时励磁电流大,处于过励状态,向系统发出有功和无功。如果功率因数变成了超前0.8,说明系统不需要发电机发出无功,而是需要发电机吸收无功,此时励磁电流小,处于欠励状态。发电机如果是自励发电机,那么它所发出的电能就有部分作为自己励磁而消耗,它自己...
什么
是发电机功率因数
?
答:
又不怕扰动,效率也较高。功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的
功率因数为
1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。
功率因数是
衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
功率因数是
多少?
答:
功率因数=有功功率/视在功率,取值为:0~1.00之间,越接近1.00,说明功率因数越高;我们可以理解为,
发电机
的功率如果全部用来发有功功率,那么其
功率因数为
1;如果其本身会发一部分无功,那么其功率因数会小于1;而我们通常对用P标识有功功率;Q表示无功功率;S表示视在功率;所以设备的功率因数...
发电机
铭牌上写着
功率因数
0.8滞后什么意思?
答:
通常,
发电机
的额定
功率因数
设定为0.8到0.9,这是因为它们既要供电网有功需求,还要补偿无功损耗。然而,为了电网调压,一些新型发电机还具备超前0.95运行的能力。功率因数低意味着无功功率大,不仅降低设备效率,还增加了线路损失。功率因数滞后则表明无功主要由电感性负载造成,而超前则意味着电容性负载...
发电机功率因数
问题
答:
一般地,
功率因数
都
是
0.8-0.9左右吧!这个要根据这台机组所规定的功率因数参数和电网的要求。如果机组是调峰机组,可能白天和晚夜就不一样的,我们厂现在由供电局规定的,白天多发无功,晚上少发无功。由Q=UIsinΦ和P=UIcosΦ知,若机组发出的无功越多,功率因数就是减小,在
发电机
输出功率不变的...