发电机定子电流三相不平衡
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线
;系统负荷三相不平衡
造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋...
发电机定子三相电流不平衡
原因和处理
答:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或断路故障;电源线极性(起端和终端)标错;...
发电机三相
电
不平衡
答:
三相不平衡有两种:发电机定子电压三相不平衡 及 发电机定子电流三相不平衡
电压不平衡是由于发电机定子绕组存在单相接地现象.属于故障.电流不平衡是由所带的负荷大小不同引起的.比方说220V的灯泡只需要三相中的任意一相
(火线)和零线就能点亮.现在有10只一样的灯泡,A相接了9只,B相接了1只,那么A相...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相不平衡电流超过规定值
,
应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起
。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
发电机
修好后为什么
三相电流
会
不平衡
答:
有两种可能,。一种是
三相
负载
不平衡
,这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷。另一种就比较麻烦了,可能是
发电机
没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,
定子
的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机三相电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4)
定子电流
表或表计回路故障也会使...
发电机三相电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机定子
会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!
为什么电动机运行时
三相电流不平衡
?
答:
1、不平衡具体原因:(1)电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组
电流不平衡
现象。(2)
定子
绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使
三相电流
严重不平衡。(3)电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,...
发电机
一点接地
定子三相电流不平衡
答:
发电机定子
线圈一点接地时会造成定子线圈的中性点电位不为零(中性点电位偏移)从而造成三相电压
不平衡
,所以
三相电流
也不平衡了。
电机三相不平衡
度标准是多少?
答:
三相异步电机的
三相电流不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、
电机定子
绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...