发电机发出的电流三相不平衡怎么办?

公司的发电机,50KW的,昨天用钳表量过三相电流是110A 66A 55A这样看来是不是可以说已经超过了额度电流的10%?我们的发电机老是自动熄火,震动又大,请教各位高手教下我了,这样处理?谢谢

1、发电机三相不平衡电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。
2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应将机组解列。
a) 发电机任一相电流大于额定值。
b) 定子最大相电流与最小相电流超过10%(1749A)。
c) 负序电流超过8%(1400A)。
3、 若不平衡电流是由于机组内部故障引起,应立即将故障的机组解列。
4、 若不平衡电流是由于系统原因引起,应立即汇报调度尽快消除,以保证发电机继续运行。
5、 发电机带不平衡电流运行期间,应严密监视发电机各部温度和机组振动情
况,如果发现不平衡电流增大,温度异常升高,应立即停机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-29
50kw的电机额定电流在95A左右,对比实测数据,A相电流已经超过额定.同时和BC相电流超过50A,属于严重不平衡状态,由于各相电流产生的磁拉力相差太大,没把你发电机震坏已经算万幸了。你各相负荷Sa=110×0.22=24.2KVA,Sb=66×0.22=14.52KVA,Sc=55×0.22=12.1KVA,你们的用电应该基本都是照明吧,功率因素按1算,总负荷P=(24.2+14.52+12.1)×1=50.82KW。总功率基本上能够满足(有一点过负荷,如果功率因素在0.98以下就没有过负荷),现在主要做的就是将A相负荷转移到BC相上,使三相负荷平衡,每相功率不要超过50.82/3≈17KW,。
PS:平衡不光要考虑总功率的平衡,还要考虑到时间上的平衡,也就是同时投入或者退出的用电设备尽量平均分配到各相上。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-09-29
兄弟、你可以测的到电流不平衡、那么电压平衡吗?如果平衡。那就是你的用电负载不平衡了、没有合理利用三相电(可以测下零线回路电流、如果三相负载平衡那么零线没有电流的)如果有几十安的、就是你的负载了
第3个回答  2009-09-29
首先把负载调整平衡,(包括无功),在负载平衡的前提下,可试用电抗器调节。
第4个回答  2009-09-29
一般情况下发电机自身三相会平衡的,只是你三相负载不平衡,所以各相的电流就不平衡