11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点接地规范
配电
变压器
低压侧
中性点
的
接地
支线要求是多少?
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线,
硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2
。国家标准规定保护接地线的截面积应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。
正常情况下是不能低于二十五平方
,但对于设备短接线的...
变压器中性点
为何不
接地
呢?
答:
(1)IT系统就是电源中性点不
接地
,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源
变压器中性点
不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良...
10KV/0.4KV
变压器中性点
是如何
接地
的?
答:
10KV/0.4KV变压器中性点并非直接接地。IEC标准对系统接地是有非常严格的要求的
。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)接地接地,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单点接地,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地。
变压器中性点接地
的要求
答:
接地电阻应该在0.5~10欧姆之间。保护接地电阻不能大于4欧姆
。要有足够的深度 在土壤电阻率部高的地层要增加接地体支数 在土壤电阻率较高的地方,可在每支接地体周围0.5M以下0.8M以上的底层填充化学材料
变压器中性点
直接
接地
的要求
答:
变压器中性点直接接地属工作接地。要求;
1、接地体可选垂直布置亦可水平敷设,深埋0.6m(冻土层)以下
,2、地极选镀锌角钢50x50×5㎜长2m一2.5m,根据土壤电阻率选数量,3、接地引下线应设2条,4、接地冲击电阻≦4Ω,容量80kvA及以下的可放宽至10Ω。
主变
中性点接地
方式及操作规定有哪些
答:
1.
变压器中性点接地
方式,应满足各种运行方式下的继电保护整定和运行要求;2.变压器充电或停运前,必须将中性点接地刀闸推上,并使开关在断开侧的线圈中性点保持接地运行;3.并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先推(合)后拉;有关零序过流和零序过电压保护要做相应的切换;4.经消弧线圈...
三相电
变压器中性点
能
接地
吗?
答:
变压器中性点接地
属于大电流接地系统,也有通过消弧线圈接地的,称为小电流接地系统。根据现行的国家标准《低压配电设计
规范
》(GB50054)的定义,将变压器中性点接法分为三种,即:TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)...
电力
变压器中性点
是否可以连接到一个地网中?
答:
连接到一个接地网是可以的,
中性点接地
从接线端子N直接接到接地网(施工验收
规范
),保护接地是外壳接地,一般做等电位联结接到总等电位箱后再接地网,都是一个地网。如果是把中心点接地线和外壳的接地端子相连是不允许的。工作接地是在
变压器
上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。电能...
隔离
变压器
二次侧
接地规范
要求标准
答:
中性点
直接接地。隔离
变压器
用于特殊场合和特殊设备,其隔离变压器二次侧
接地规范
要求标准是将变压器二次绕组中性点直接接地。
电网中
变压器中性点接地
原则是什么
答:
1 根据不同的电压确定
变压器
中心点是否
接地
。我国规定:380/220V、35KV及以上所有交流电压电网均为中心点直接接地系统,变压器中心点应当直接接地;而3KV、6KV、10KV电网为中心点不接地系统,变压器中心点不接地。2 在企业内部的3-10KV供电系统,根据自己供电需要,也可以采用中心点高电阻、中电阻及消弧线圈...