11问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器中性点接地怎么做
干式变压器中性点接地
需要什么材料,
如何接地
?
答:
直接用裸铜线
接地
或通过地刀接地。
干式变压器
的
中性接地点
在什么部位?和接地扁铁
如何
连接?
答:
应该是在环氧树脂绝缘内部与铁芯及安装螺丝连接出一体。可以在输出端子和安装螺丝测量一下便可知。
干式变压器
低压配电柜和高压配电柜在一间屋子里
接地怎么
办
答:
一般来说,
从接地扁铁引一根扁铁到变压器中性点位置,然后用铜线或者铜母排和接地扁铁相连接
,低压配电柜地排和与低压柜柜体引出的铜线连接,低压配电柜底部与基础槽钢焊接,而基础槽钢又是和接地扁铁相连接的
关于电厂
干式变压器中性点
直接
接地
?
答:
专门有
中性点接地
极。电厂的接地系统均按双接地设计
干式变压器
的
中性点接地
应该接在零序电流互感器哪一侧
答:
变压器的接地线应该是,
避雷器的接地端-变压器中性点-变压器外壳,用导线连在一起,直接接地
,电流互感器可以套在这接地线上做测量用。
户内
干式变压器中性点接地
,
怎么
计算需要多少角钢?
答:
首先确定该
变压器
工作(
中性点
)
接地
值,如要求4欧姆。其次该地的土壤电阻率,通常是一根50*5*2000的镀锌角钢垂直打入地下2.8M,(角钢顶端离地面0.8M)接地电阻约50欧姆,那么可打入13根桩距4M,用直径12mm镀锌元钢可靠电气连接后用接地电阻测试仪摇测,结果小于等于4欧姆合格,否则再补角钢。
氩弧焊
变压器
能长时间通电吗
怎么
接
答:
中性点接地。氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术,又称氩气体保护焊,就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。中性点接地,从变压器N排用镀锌扁钢-40x4或BV-50mm2以上电线接至接地网即可,
干式变压器中性点接地
与等电位连接没有关系。
干式变压器
接线方式以及低压出线方式有哪些
答:
三相接线方法
干式变压器
:1、将变压器的“输入”和“输出”端子短接,用兆欧表测试与
地线
的绝缘电阻。用1000V兆欧表测量时,电阻大于2M欧。2、变压器输入输出电源线的横截面接线应符合电流值的要求;电流密度配置为2-2.5A/min2为宜。3、输入、输出三相电源线应按变压器接线端子母线颜色黄、绿、红分别...
干式变压器
接线方式以及低压出线方式有哪些
答:
干式变压器
有两种接法,Yyn0和Dyn11, 但现在基本上都是Dyn11.低压出线方式有两种,底出线(电缆)和侧出线(母线)。
10千伏变690伏
干式变压器中性点
需要
接地
吗
答:
需要
接地
。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有
中性点
引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。