变压器中性点电流计算
变压器中性点电流
怎么
计算
答:
接地变压器中性点电流取决于中性点带的负荷
。1、接地变压器中性点通过消弧线圈接地时,中性点电流取决于消弧线圈的电流(即需要补偿的网络电容电流,一般按2小时运行)。2、接地变压器中性点通过小电阻接地时,取决于单相接地时短路保护的跳闸电流(或电阻阻值,一般按10秒运行)...
容量1600千伏安
变压器中性点
最大
电流
是多少?
答:
中性点
上的最大
电流
等于一个单相的电流 1600÷3÷220=2.424242千安=2424安。
变压器中性点
零序
电流
如何
计算
?
答:
1、用三角函数方法计算 2、用向量方法计算
这是一个工程上常用的方法,用电流表分别测量出A、B、C三相电流的大小,根据测出的电流值按比例,画出三相得向量图,如下右边的向量图,用平行四边形的方法把B、C相电流向量平移,如下右边的向量图中的红色向量,然后连接O点和C相电流的头,这线段就是零序...
容量1600千伏安
变压器中性点
最大
电流
是多少
答:
变压器中性线(零线)允许的最大电流是2300X25%=575A
在以上计算数值内,可以运行,达到或超过以上计算数值,就要进行负荷调整。
电力
变压器中性点
通过57.5欧姆电阻接地的10KV电缆线路,当发生单相金 ...
答:
10KV电缆线路的线电压是10KV,相电压=10KV/√3≡5.77KV;单相接地
电流
=5.77KV/57.7≡100A 所以发生单相金属性接地时,接地电流是100A。金属性接地是常说的“死接地”,就是接地电阻几乎为零属于稳定性接地,除此还有高阻接地,属不稳定接地等。非金属性接地故障就是高压电缆主绝缘层局部击穿,...
请问干式
变压器
SCB10-1600/35/0.4,连接组别为Dyn11的额定容量、额定电压...
答:
连接组别表示一次是D接,二次是y接,n表示有
中性点
(零相),11是二次和一次的相位差。额定
电流计算
很简单,一次线电流I1=1600/35/根号3=26.4A,因为一次是D接,所以一次相电流=I1/根号3=15.24A,二次线电流I2=1600/0.4/根号3=2309.4,因为二次是Y接,所以线电流=相电流。
1600KVA的
变压器
低压侧
中性点
需要零序保护,该怎么选型
答:
得到了I0,那么
变压器中性点
接地的CT安装处的一次
电流
3I0(是I0的3倍)。三、根据故障电流大小等因素选择CT 为 了使变压器Y侧的零序差动保护有较好的特性,可以考虑选择和变压器Y侧出线处CT型号相同的CT(保护级),以保证差动保护两侧CT同型。也可以根据上面
计算
的故障电流选择CT,比如计算出3I0=...
变压器
零序
电流
保护定值怎么
计算
?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你
变压器
是1000KVA的容量 那么高压侧
电流
就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流保护可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
变压器中性点
放电间隙的工频和雷电冲击放电电压如何
计算
,请附公式及说...
答:
是根据电力系统中大量实测得到的雷电过电压波形制定的,与国际标准IEC规定的相同。这你可以参考相关资料,如中国电力出版社的《高电压技术》一书,可以看见波形图棒棒间隙的放电,击穿电压和间隙距离近似成直线关系,平均击穿场强为3.8KV(有效值)/cm,或5.36(幅值)KV/cm ...
变压器中性点
放电间隙的工频和雷电冲击放电电压如何
计算
,请附公式及说...
答:
4. 间隙的平均击穿场强是一个关键参数,它表示在给定电压下,间隙发生放电的平均电场强度。对于空气间隙,这个值大约是3.8kV(有效值)/cm或5.36kV(幅值)/cm,但这个值仅适用于估算,实际放电电压会因环境条件、间隙形状和电压波形等因素而有所不同。5. 为了准确
计算变压器中性点
放电间隙的工频和雷电...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤