如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-19
接地变压器中性点电流取决于中性点带的负荷。
1、接地变压器中性点通过消弧线圈接地时,中性点电流取决于消弧线圈的电流(即需要补偿的网络
电容电流
,一般按2小时运行)。
2、接地变压器中性点通过小电阻接地时,取决于单相接地时短路保护的
跳闸
电流(或电阻阻值,一般按10秒运行)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8P8774vPF.html
其他回答
第1个回答 2018-05-05
变压器计算公式有:
P1=1.05*P2,
I1*U1=1.05*I2*U2,
知道原边电压电流(或者功率),副边电压,即可计算出副边电流,同理,可以计算出原边电流等等。
第2个回答 2018-08-02
35KV变压器高低压测电流计算
一次侧电流:I=P/1.732/U=S/1.732/35
二次侧电流:I=S/1.732/0.4 P=有功功率 Q=无功功率 S=视在功率
第3个回答 2011-09-27
画出系统的零序图,计算零序电流,再按照零序电流整定计算保护值
第4个回答 2011-09-27
你是想计算三相不平衡时中性点的电流吗?
相似回答
变压器中性点
零序
电流如何计算
?
答:
1、用三角函数方法计算 2、用向量方法计算
这是一个工程上常用的方法,用电流表分别测量出A、B、C三相电流的大小,根据测出的电流值按比例,画出三相得向量图,如下右边的向量图,用平行四边形的方法把B、C相电流向量平移,如下右边的向量图中的红色向量,然后连接O点和C相电流的头,这线段就是零序...