变压器安装规范
如下:1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接...
安装变压器技术
规程
答:
3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式
变压器安装
图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
变压器安装标准
答:
室外
变压器安装
的一般规定:10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并...
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装
位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
简述柱上
变压器安装
的
技术
要求有那些
答:
以下为华恒
变压器安装
柱上变压器(杆式变压器)的工作流程。仅供参考 适用范围 适用于 315kV 及以下变压器的杆上安装。 3. 引用
标准
《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL409-91 《电气装置安装工程 35kV 及以下架空线路施工及验收
规范
》 GBJ50173-92 《架空配电线路设计
技术
规程及条文说明》 SDJ206-...
请问
安装变压器
应该与住宅楼保持多少米距离?
答:
安装变压器
应该与住宅楼保持多少米距离没有一个硬性规定,只能是通过协商解决。1、柱上安装的配电变压器的安全
技术
要求 ⑴变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。⑵裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。⑶变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。⑷变压器的上引线和下引线均应采用...
地埋式
变压器
的
技术规范
答:
b、环境温度 最高温度:+40℃; 最高日平均温度:+30℃; 最高年平均温度:+20℃; 最低气温:-25℃常见机型:地埋式
变压器
的构造和广告牌式低压结构:地埋式变压器分成地上和地下二部分,其本体
安装
在用混凝土构造的地坑中,没有占用地表空间,地埋式变压器和箱盖上安装了高压套井和低压端子、高压...
变压器
对地绝缘电阻国家要求多大
答:
在国家
标准
中,没有关于绝缘电阻的规定,只有更严格的耐压规定。在
安装技术规范
中有规定。耐压与绝缘电阻之间有关系,但没有可换算的根据。新
变压器
与旧变压器的要求、容量大小的要求肯定不一样。我一时没有具体的规范给你。但我的印象里,>600兆欧是可以的。经过修理后的变压器,可以低一些....
安装变压器
需要什么条件?
答:
1)
变压器
的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。 试验
标准
应符合现行国家施工验收
规范
的规定,以及生产厂家产品
技术
文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流耐压试验,...
箱式变电站
技术规范
或者国家
标准
答:
的
标准
和SD320《箱式变电站
技术
条件》。箱式变电站占地面积小,箱式变电站占地面积仅为5~6_,甚至可以减少3~3.5_。适合于在负荷密集的工矿企业、港口和居民住宅小区等场所,可以使高电压供电延伸到负荷中心,减少低压供电半径,降低损耗。低压供电线路较少,为4~6路。缩短现场施工周期,投资少。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv箱式变压器安装规范
变压器安装地点的规范要求
变压器安全距离规范表
危化企业变压器安装规范
变压器安装要求与规范最新
GB50148电力变压器安装规范
变压器安装规范国家标准
工业变压器安装国家标准规范