我家房山头要安装变压器,它离我家房山头的墙也就不到4米的距离,而且还要铺设地线,可是听说这个东西有辐射,晚上还会有噪音,而且安全隐患特别大,比如打雷之类的可能造成火灾等事故!
我想请问下,相关规定这个东西可以安装在与居民楼那么近的地方吗?请知情人士告知具体的相关规定,最好能有相关法条,因为关系到人身安全,所以万不得已的情况下会走法律程序,所以请知道内情的人帮帮忙,给点专业意见!先谢谢了
安装变压器应该与住宅楼保持多少米距离没有一个硬性规定,只能是通过协商解决。
1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求
⑴变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。
⑵裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。
⑶变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。
⑷变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。
⑸应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。
2、露天落地安装的配电变压器安全技术要求
⑴落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏。
⑵变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m。
⑶室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。
⑷变压器外壳应妥善地。
⑸变压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。
⑹在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。
3、室内安装的配电变压器的安全技术要求
⑴室内应有良好的自然通风。
⑵变压器室的耐火等级应为一级。
⑶变压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器室的门窗均应向外开,且门窗的下方应有百叶窗。
扩展资料:
日常管理:
1、合理选择配电变压器的安装地点
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
2、合理选择配电变压器的容量
合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100kV·A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85kW负荷。
3、加强用电负荷的测量
在用电负荷高峰期,应加强对每台Satons配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。
参考资料来源:百度百科-配电变压器