11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器油枕油位在多少与多少之间
变压器油枕
的
油位
规定
答:
一般变压器在正常运行时,
储油柜油位应该在油位计的1/8~3/8之间位置。高油位是油位3/8,低油位是油位的1/8
。变压器油枕的作用如下:1、为使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。2、为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。3、变压器油仅...
对于油浸式变压器,
变压器油
加满如何定义?
答:
变压器油加满没有绝对的标准。可以观察油枕上面的油管,
正常标准是不低于最低位刻度线,不高于最高位刻度线
。一般来说,变压器不运行时,油位在油管的五分之一至三分之一处,运行中油位在油管的二分之一处,另外,还要环境温度造成的热胀冷缩影响油位的高低。
油侵式
变压器油位
不得低于
多少
答:
常温下运定时,
位置大概在50%左右
。
变压器油枕
下部呼吸器油杯的
油位多少
才合适?
答:
变压器油枕下部呼吸器油杯的油位应以沫过密封口3-5毫米为宜
,只有这样才能起到密封作用,才不致硅胶受潮。
变压器油枕
共有十格,
油位在几
格上最好。
答:
油位
应该与当时的气温刻度相一致,这样,当温度高时油不致溢出,当温度低时
油枕
中不会变空。
变压器油位
是怎么看的?
答:
35kV及以上电压等级或者容量较大的10kV油浸
变压器
都安装
储油柜
,储油柜的
油位
指示有连通管、指针式油位计、波纹管三种方式。国家规范GB/T6451-1995《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》中的第4.4条“油保护装置”中有明确规定: 装有储油柜的变压器,其储油柜结构应便于清理内部。储油柜的容积应...
变压器油枕
的
油位
规定
答:
法律分析:温度为20°的时候
油位
指示在那个位置是标准的。如果超过那个位置就证明
变压器油枕
里的油过多应该放油了。油枕为使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。油枕为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。法律依据:《中华人民共和国电力法》第...
变压器油枕
的
油位
到10
答:
变压器油枕
的
油位
到10是是正常的。变压器的渗漏油以及渗水等,也都会影响油位的变化.油枕的容积,一般为变压器容积的10%左右。变压器在运行中要求变压器油有一定的油位,运行中必须进行经常检查。当油位过高时,应设法放油;油位过低时,应设法补油,以保持合格的油位。
变压器
有
油位
计吗,如何看油位计?
答:
1.要是玻璃管
油位
计,加油在中间就可以,稍微偏上1~2cm也可以,但是太高,
变压器在
运行时会使油位升高,导致油有可能会喷出变压器 2.一个油位计,这种是浮漂指针型的,在
油枕
里面有一个浮漂,在油位计上有一个+0的地方和+20和-20的地方这说明油位指针不能超过+20(运行的时候),不能低于...
变压器油枕油位在
什么范围是正常
答:
温度为20°的时候
油位
指示在那个位置是标准的。如果超过那个位置就证明
变压器油枕
里的油过多应该放油了。油枕为使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。油枕为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。变压器油仅在油枕内与空气接触 (有些还装有胶囊...