11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的分接开关
变压器分接开关
原理 开关有几种类型
答:
1、电力
变压器的分接开关
主要是通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。2、变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种...
变压器
变换
分接
位置
的开关
叫什么
答:
变压器变换分接位置的开关叫分接开关。分接开关应用于线圈设备
的分接
变换与连接。其中分为无励磁分接开关和有载分接开关。
变压器分接开关
按照不同的变压器有不同的接法,油侵变压器分接开关有三档,9500、10000、10500。即变化范围是,干式变压器一般有五档,9500、9750、10000、10250、10500。
变压器的分接开关
答:
朋友,一般
变压器
有三个
分接开关
档位(以10KV/400V变压器为例),每个档位之间相差±5%Ue,如果一次电压正常,档位摆放在Ⅱ(一次电压为10KV),二次电压就为400V,如档位摆放在Ⅰ(一次电压为9.5KV),二次电压就为421V,档位摆放在Ⅲ(一次电压为10.5KV),二次电压就为381V。
变压器分接开关
联动和滑档的区别?
答:
变压器分接开关联动和滑档是两种不同的变压器调节方式。变压器分接开关联动:是通过控制
变压器的分接开关
来实现调节变压器的输出电压。分接开关是一种机械开关,可以改变变压器的绕组接线方式,从而改变变压器的输出电压。联动是指将多个变压器的分接开关通过电气或机械装置连接在一起,实现同步调节多个变压器的输...
变压器分接开关
是什么?为什么要安装在高压侧?
答:
因为电流小,而且分接开关都装在靠近中性点的那边绕组上,电压水平也不高(针对星型连接)。
变压器的分接开关
是起调压作用的。当电网电压高于或低于额定电压时,通过调节分接开关,可以使变压器的输出电压达到额定值。变压器分接开关的调压原理就是通过改变一、二次绕组的匝数比来改变电压的变比,从而达到...
变压器分接开关
怎么调
答:
1、调整变分关不会烧损变压器,但
分接开关
调整不到位很容易烧变压器;这是因为变压器分接开关位置相对较小,若调整不到位,很容量造成相间短路。2、分接开关是否调整到位,不能听声音,要靠仪器测在调整分接开关后应用直流电桥测量
变压器的
直流电阻,看其三相净值和三相是否平衡,若三相直阻平衡,且和出厂...
变压器分接开关
故障如何处理
答:
⑧检查
分接开关
与其储油柜之间阀门应开启。⑨分接开关密封检查。在
变压器
本体及其储油柜注油的情况下,将分接开关油室中的绝缘油抽尽,检查油室内是否有渗漏油现象,最后进行整体密封检查,包括附件和所有管道,均应无渗漏油现象。⑩清洁分接开关油室与芯体,注入符合标准的绝缘油,储油柜油位应与环境...
变压器
如何调整
分接开关
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的变压器
分接开关
在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为
变压器的
高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器分接开关
调整
答:
1.先停电断开配电
变压器
低压侧的负荷后,用绝缘棒打开高压侧的跌落式熔断器,然后采取必要的安全措施。2.拧开变压器上
的分接开关
保护盖,将定位销置于空档位置。3.调整档位时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置。调节分接开关的基本原理是:当变压器输出电压低于允许值时,将分接开关位置从_档调节到_...
变压器分接开关
都有什么型号
答:
主要有下面六种型号:1、V型有载
分接开关
:适用于中小型
变压器的
最紧凑的有载分接开关;2、MS型有载分接开关:适用于中等容量变压器有有载分接开关,最大通过电流为300A;3、M型有载分接开关:应用最为广泛,可应用于中等容量的变压器,大型电力变压器、工业变压器以及特种变压器;4、RM型有载分接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器调档口诀
变压器分接开关图片
变压器分接开关型号
变压器分接开关动作原理
变压器抽头所在位置是指什么
变压器档位对照表
变压器的分接开关位于
变压器的小开关是什么
配电变压器分接开关