电流不是一致的呢?
答:
1、现在的
变压器
国家标准称《
短路阻抗
》以前有段时间称《阻抗电压》、《短路电压》等等。他们通常用标幺值(百分数)来表示它。2、《阻抗电压》是这样来的:当变压器二次绕组短路(稳态),在一次绕组中流过了
额定
电流而所要施加的电压值称阻抗电压(或短路电压)Uk(此值是电压值,单位为V),但通常...
什么叫
变压器
的
短路阻抗
答:
变压器的短路阻抗简单地说就是变压器两个绕组导线的电阻与电抗。不同容量的
变压器短路阻抗
实际值是不同的,容量越大,短路阻抗的实际值一般就越小。变压器的短路阻抗是有方向的,从一次侧看和从二次侧看其值是不同的,这是因为其中牵涉到不同侧阻抗值的折算问题。在电力系统中,变压器的短路阻抗一般采用...
变压器短路
时的
阻抗
是多少?
答:
变压器
的
短路阻抗
计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为
额定
电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
变压器短路阻抗
是什么意思
答:
变压器短路阻抗
(也称为阻抗电压或百分比阻抗)是指在额定频率和参考温度下,当变压器的二次绕组(低压侧)被短路时,一次绕组(高压侧)施加一个逐渐增大的电压,直到二次绕组中流过的电流达到其额定值。此时,一次绕组所加的电压与该
变压器额定
电压之间的比值,通常用百分数表示:其中:变压器短路阻抗包括...
什么叫
变压器
的
短路阻抗
,有什么意义?
答:
变压器
的
短路阻抗
,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过
额定
电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值)。变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据。意义 变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,...
单相
变压器阻抗
介绍
答:
1、变压器的阻抗电压(现在标准上的叫法为:《短路阻抗》)标准值用百分数(标幺值)来表示。不同的变压器,其标准值在变压器的国家标准上有明确的规定。但在变压器制造时会产生误差。其误差范围为:<此处内容被屏蔽>5%到 -7.5%之间(以前是+-10%)。如果你的
变压器短路阻抗
的标准值为4%,就按以前10%来...
如何算出
变压器
的
短路阻抗
答:
变压器短路阻抗
计算 :短路阻抗的定义是当一个绕组接成短路时,在另一个绕组中为产生
额定
电流所施加的额定频率的电压。此电压常以额定电压为基准,用标么值或百分数表示。也可以用短路阻抗的标么值或百分数表示,它包括两个分量:电阻和电抗分量。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式变压器的电阻分量...
关于
变压器短路阻抗
的一些问题
答:
而变压器短路时的阻抗电压UK
与额定
电流IN的比值UK/IN称为变压器的短路阻抗,
变压器短路阻抗
也以占
额定阻抗
UN/IN的百分数表示,即等于UK/IN/(UN/IN)*100%=UK/UN*100%。可见阻抗电压和短路阻抗分别表示的意义不同,但数值相同。如你所述:短路阻抗为4%,即说明短路阻抗占额定阻抗的百分之四。分母...
已知
变压器
的
短路阻抗和额定
容量怎么计算最小短路容量
答:
1、确定变压器的
短路阻抗和额定
容量。2、将短路阻抗转换为欧姆值,短路阻抗通常以百分数表示,需要将其转换为欧姆值,其转换公式为短路阻抗(欧姆)等于短路阻抗(百分数)除以100。3、计算最小短路容量,最小短路容量的计算公式为最小短路容量等于
变压器额定
容量乘以短路阻抗(欧姆)。
什么是
变压器短路阻抗
?
答:
即:
变压器
的
短路阻抗
值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在
额定
负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。短路电压是变压器的一个重要特性参数,它是...