变压器短路阻抗标准
单相
变压器阻抗
介绍
答:
如果你的变压器短路阻抗的标准值为4%,就按以前10%来计算,
变压器阻抗范围在应3.6%-4.4%为合格产品
。并要把此数据打在变压器名牌上。如果真像你所说,只有3.4%左右(一般小型配电变压器的标准值为4%或4.5%),可能是不合格产品,建议你们仔细查查。2、变压器的短路阻抗与变压器的很多因素有关。如变...
电力
变压器
的
短路
电阻的
标准
是多少?
答:
1、现在的
变压器
国家
标准
称《
短路阻抗
》以前有段时间称《阻抗电压》、《短路电压》等等。他们通常用标幺值(百分数)来表示它。2、《阻抗电压》是这样来的:当变压器二次绕组短路(稳态),在一次绕组中流过了额定电流而所要施加的电压值称阻抗电压(或短路电压)Uk(此值是电压值,单位为V),但通常...
330kv
变压器短路
电压国家
标准
答:
1、三相电压分别为330kV、363kV和380kV的变压器的短路阻抗,
其额定容量在63MVA及以下的,其短路阻抗值应不小于8.0%
。额定容量在80MVA及以上的,其短路阻抗值应不小于7.5%。2、三相电压分别为330kV、363kV和380kV的变压器的短路阻抗,其额定容量在100MVA及以上的,其短路阻抗值应不小于7.0%。
变压器阻抗
电压是多少?
答:
一般容量不是非常大的电力
变压器阻抗
电压在4%-8%之间。
三绕组
变压器
的
短路阻抗
值多大算正常?
答:
三绕组变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
变压器短路阻抗
如何表示?麻烦举个例子再给个解释,不胜感激!!
答:
短路阻抗
,通常是小于10%的分数,无单位,意为将
变压器
低压侧短路时,高压加一定数值的电压(短路电压),使得变压器原、副边电流为额定电流,这个短路电压较低,与额定电压的比值即为短路阻抗;短路阻抗在变压器制造出来后就确定了,铭牌上可以给出 用短路阻抗就可以计算变压器等效真实阻抗了 ...
变压器短路
时的
阻抗
是多少?
答:
变压器
的
短路阻抗
计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
变压器短路阻抗
允许偏差
答:
4正负10%。根据百度题库搜索,1OkV油浸式
变压器短路阻抗标准
值是0%,允许偏差是正负10%。
变压器短路阻抗
多少属于高阻抗、低阻抗有具体的分界点么
答:
aUd在10.5%以上就是高
阻抗
了,一般是按这个来分的!~
关于
变压器短路阻抗
的一些问题
答:
若假设短路阻抗为10%,那么当全电压即10倍的10%额定电压时,其电流将达到10倍的额定电流。由上可见,“阻抗大了,变压器需要抵抗短路电流的倍数小了”。
变压器短路阻抗
越大,出口短路时短路电流越小,但在正常运行时的压降也越大,所以变压器通常是综合考虑短路电流倍数和正常负荷时的压降来选取设计的短路...