答:
2)
变配电站继电保护的基本工作原理:变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值
(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。 根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。
简述
继电保护的基本原理
答:
继电保护的基本原理是基于电力系统中的元件发生短路或异常情况时的电气量的变化
。一、电力系统故障 当电力系统中的线路、变压器、发电机等元件发生短路故障时,电流会突然增大,电压会突然降低,同时可能伴随有功功率和无功功率的损失。这种故障会导致电力系统的稳定性和可靠性受到严重影响,甚至可能导致整个系...
继电保护的基本
工作
原理
是什么?
答:
基本原理
继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理
,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值...
继电保护的原理
是什么?
答:
1.主保护是指满足系统稳定以及设备安全要求,能够有选择的切除被保护设备和全线路故障的保护
。如:变压器的差动保护、线路的高频保护等。2.后备保护指的是在主保护或者开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。远后备:当主保护或者开关拒动时,由相邻电力设备或者线路的...
电力
变压器
都有哪些
继电保护
?具体的作用以及
原理
?谢谢
答:
零序比例差动;后备
保护
:相间阻抗(正向、反向阻抗可整定,可经过振荡闭锁),过流保护(可经过复合电压闭锁),阻抗退出过流保护( 由TV断线引起的阻抗退出后投入),零序过流( I、II段可经方向和二次谐波闭锁),过激磁 (具有反时限过激磁功能),过负荷,启动冷却器,零序过压。
继电保护的基本原理
和构成方式是什么?
答:
继电保护的基本原理
:利用每个电气元件在内部故障和外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别,就可以构成各种差动
原理的
保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。继电保护的构成方式:一般情况下,整套继电保护装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。原理结构图如...
继电保护原理
是什么?可分为哪几类?
答:
基本原理
\x0d\x0a
继电保护
装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。\x0d\x0a电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:\x0d\x0a(...
继电保护的基本原理
是什么,可分为哪几类?
答:
继电保护原理
:继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为
基础
来构成。不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相...
电力系统
继电保护原理
是什么?
答:
在电力系统中,
继电保护
是保障电力设施可靠运行,当电力系统在危及安全运行的异常工况下,其对策的反事故自动化措施突发故障时,通过继电保护能及时作出反应,保护后备单元,减少损失,实现这种自动化措施的成套设备一般通称为继电保护装置,其
原理
是由测量比较部分、逻辑控制部分和执行输出部分组成,为了完成...
关于
变压器
差动
保护
你知道多少?(
原理
介绍及仿真实现)
答:
深度解析:
变压器
差动保护的奥秘与实战应用一、
原理
揭秘 变压器在运行中,其健康状态的微妙变化是
继电保护的
关键检测点。当面对故障时,差动保护作为主保,犹如敏锐的哨兵,通过对比两侧电流的幅值和相位,精准捕捉内部短路(如相间、高压侧单相接地和匝间故障)的蛛丝马迹。正常情况下,一次侧和二次侧电流...