继电保护的基本原理和构成方式是什么?

如题所述

继电保护的基本原理:

利用每个电气元件在内部故障和外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别,就可以构成各种差动原理的保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。

继电保护的构成方式:

一般情况下,整套继电保护装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。原理结构图如下所示:

1、测量比较元件

测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”、“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。

2、 逻辑判断元件

根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。  

3、执行元件

根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

扩展资料

继电保护可按以下4种方式分类。

①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。

②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。

③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护。

④按保护动作原理分类,有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等。

参考资料来源:百度百科-继电保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-04

基本原理:

继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

构成方式:

1、测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。

2、逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是应该使断路器跳闸、发出信号或是否动作及是否延时等,并将对应的指令传给执行输出部分。

3、执行输出部分根据逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所承担的任务。如在故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等。

扩展资料:

继电保护的任务

1、自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

2、反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。

3、继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。

参考资料来源:百度百科-继电保护

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-11

继电保护的基本原理: 

1、利用每个电气元件在内部故障和外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别,就可以构成各种差动原理的保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 

2、差动原理的保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障。所以被认为有绝对的选择性。 

在按照上述原理构成各种继电保护装置时,可以使它们的参数反应于每相中的电流和电压,也可以使之仅反应于其中的某一个对称分量(负序、零序或正序)的电流和电压。 

正常情况下,负和零序分量不会出现,而在发生不对称接地短路时,它们均具有较大的数值,在发生不接地的不对称短路时,无零序分量但负序分量较大,故利用这些分量构成的保护装置均具有良好的选择性和灵敏性,也是它获得广泛应用的原因。 

另外,除反应于各种电气量的保护以外,还有根据电气设备的特点实现反应非电量的保护;当变压器油箱内部的绕组短路时,反应于油被分解所产生的气体而构成的瓦斯保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成的过负荷或过热保护等等。

继电保护的构成方式:

一般情况下,整套继电保护装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。原理结构图如下所示:

1、测量比较元件 

测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”、“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。常用测量比较元件: 

(1)被测电气量超过给定值动作的过量继电器,如过电流继电器、过电压继电器、高周波继电器等; 

(2)被测电气量低于给定值动作的欠量继电器,如低电压继电器、阻抗继电器、低周波继电器等; 

(3)被测电压、电流之间相位角满足一定值而动作的功率方向继电器等。     

2、 逻辑判断元件 

根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。     

3、执行元件 

根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

第3个回答  推荐于2017-09-01
继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-01-01

解析继电保护装置的构成与原理