11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器阻抗折算
变压器阻抗
怎么计算?
答:
变压器短路阻抗Z=额定电压U/短路电流Id
;请用上面三个式子,替换法得出变压器阻抗的计算公式,当然,高压侧与低压侧(数值)是不一样的。变压器阻抗没有具体公式,请使用上述方法推算。电抗(reactance),用X表示,是一种电子电子元件因为容量或感应系数展示的对交流电(交流电)的通道的反抗形式。在一些方...
变压器
的
阻抗
怎样归算?
答:
4。
阻抗
的归算:r2' = k^2 * r2 x2' = k^2 * x2
变压器
的
阻抗
测量公式是什么?
答:
变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
变电站中
变压器
的
阻抗
电压是如何计算的?
答:
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%
。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。如果阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口短路电流过大,要求变压...
变压器阻抗
怎么计算
答:
1)按额定电压计算\x0d\x0aUk高%=高压侧短路电压百分数=1/2(高中+高低-中低)\x0d\x0aUk中%=中压侧短路电压百分数=1/2(高中+中低-高低)\x0d\x0aUk低%=低压侧短路电压百分数=1/2(中低+高低-高中)\x0d\x0a\x0d\x0a高压侧基准
阻抗
=高压侧基准电压*高压侧基准电压/基准容量\...
如何计算
变压器
的
阻抗
?
答:
中压侧基准
阻抗
=中压侧基准电压*中压侧基准电压/基准容量。中压测阻抗有名值=Uk中%*中压侧额定电压*中压侧额定电压/中压侧额定容量。中压侧阻抗标幺值=中压侧阻抗有名值/中压侧基准阻抗。低压侧基准阻抗=低压侧基准电压*低压侧基准电压/基准容量。另外两个公式同理推导。
怎样计算
变压器
的短路
阻抗
?
答:
1. 将
变压器
的低压侧短路,高压侧加入额定电压的电源,记录高压侧电压和短路电流。2. 将高压侧电压除以变压器额定电压,得到电压比K。3. 将短路电流除以变压器额定容量,得到电流比I。4. 计算变压器的短路
阻抗
Z,公式为:Z = K / I。需要注意的是,计算出来的短路阻抗是相对于变压器额定容量的值,...
如何计算三绕组
变压器
的电阻和电抗
答:
三绕组变压器的短路阻抗计算公式:
Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3%,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
怎么样计算
变压器
的
阻抗
及短路电流
答:
(1)
变压器阻抗
Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
变压器
怎样归算电流电压?
答:
无功损耗、视在功率以及
变压器
的主磁通等均保持不变。归算一次侧:电势和电压的归算:设变压器一次侧的匝数为W1,二次侧的匝数为W2,W1 / W2 =k。则有归算后的 E2' = k * E2,U2' = k * U2。电流的归算:I2' = I2 / k
阻抗
的归算:r2' = k^2 * r2 x2' = k^2 * x2 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的阻抗变换
变压器原副边阻抗折算
变压器的阻抗计算公式
变压器励磁阻抗计算
变压器线圈阻抗计算公式
变压器额定阻抗计算公式
变压器阻抗折算到二次侧电压
变压器的电阻参数计算公式