怎么样计算变压器的阻抗及短路电流
怎么样计算变压器的阻抗及短路电流及不同的钢芯铝导线所能承受的最大电流
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-02
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。本回答被提问者采纳
相似回答
如何计算
三绕组
变压器的
电阻和电抗
答:
三绕组变压器的短路阻抗计算公式:
Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量
。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3%,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=13...
大家正在搜
变压器短路电压怎么计算
变压器阻抗电压与短路电流
三绕组变压器的短路电流计算
变压器高压侧短路电流计算
变压器的电抗怎么计算
变压器的电阻和电抗如何计算
变压器短路电流如何计算
变压器短路电流计算公式
变压器出口短路电流计算
相关问题
供配电中的短路电流怎么计算?
如何算出变压器的短路阻抗
怎么计算变压器的短路电流
变压器低压侧的短路电流如何计算?
变压器短路电流的计算
变压器内部故障短路电流如何计算
变压器短路阻抗的大小与什么有关
变压器的阻抗电压计算方法