怎么样计算变压器的阻抗及短路电流

怎么样计算变压器的阻抗及短路电流及不同的钢芯铝导线所能承受的最大电流

第1个回答  2012-06-02
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。本回答被提问者采纳