变电站直流
电源系统设计时,关于直流电源系统
负荷
性质的分类,下列哪...
答:
【答案】:B 根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第4.1.1条规定,
直流负荷
按功能可分为控制负荷和动力负荷,并应符合下列规定:①控制负荷包括下列负荷:电气和热工的控制、信号、测量负荷和继电保护、自动装置、监控系统等负荷;②动力负荷包括下列负荷:各类直流电动机、高压...
50kva
变电站
有多大的功率
负荷
答:
50MVA左右。
变电站
内的电气设备分为一次设备和二次设备。1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由...
变电站
技能题,为什么停
直流负荷
先断开正极后断开负极
答:
不能笼统地说“停
直流负荷
先断开正极后断开负极”,不然直流系统很多闸刀和开关都是正负极同时分合的如何解释?
变电站
和发电厂升压站大同小异,你说的估计是指控制回路和保护回路停电时,应该先取下正极熔丝后取下负极熔丝。从理论上说,这样操作顺序可能有利于安全。
变电站
蓄电池带
负荷
运行时间要求
答:
不小于4小时。
变电站
蓄电池带
负荷
要选取合适的蓄电池容量,应统计
直流负荷
情况,运行时间要求不小于4小时,变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。
在电力工程中,
直流
屏的容量怎样计算?
答:
冲击负荷是指极短时间内施加的大电流负荷,比如断路器分、合闸操作等。根据上述三种
直流负荷
统计就可以计算出事故状态下的直流持续放电容量。一般在220KV的
变电站直流
系统的蓄电池要选择两组电池,电池容量是150AH-200AH,110KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是100AH-150AH,35KV的变...
如何给
变电站
或发电厂选择
直流
屏?依据的参数是什么?
答:
一般正常的配置来说,都需要一体式电源。由
直流
屏,高频UPS电源,通信电源,低压交流屏组成一套系统 比如说电力110KV的
变电站
j经常
负荷
都能达到15A-20A 。可以用国标的型号带参考 H-GZDW42-2*100/220/30F1 需要两组电池。基本的知识以上的已经说了。比如产品的用途以及功能:高压室内的直流的主要...
下列
负荷
中属于
变电站
站用Ⅰ类负荷的是( )。
答:
【答案】:D 根据《220kV~1000kV
变电站
站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)附录A表可知,强油风冷变压器的冷却
负荷
为Ⅰ类负荷;
直流
充电装置和继电保护试验电源屏为Ⅱ类负荷;备品备件库行车为Ⅲ类负荷。因此选D项。
更换
变电站
蓄电池需要注意事项?
答:
1.蓄电池容量配置要合适。既要考虑
变电站
的经常性
直流负荷
,又要考虑交流失电后变电站事故照明的负荷,较适宜的蓄电池配置容量是8~10h的放电率。绝不能将不同厂家和不同容量的电池安装在一起使用。2.电设备配置的两组工作电源要分别来自两台站用变压器,且变电站一般要配置一台发电机,防止站用交流...
【对杨柳煤矿输
变电
工程设计研究】杨柳煤矿
答:
变电站操作电源选用微机高频开关直流屏,装设免维护铅酸蓄电池一组,电压220V。根据
变电站直流负荷
情况,选用蓄电池容量为100Ah。变电站内设两台低压动力变压器,根据电力负荷统计表,选择两台S11-1250/10,10/0.4kV,1250kVA变压器,两台分列工作,互为备用。向地面动力、照明、工作及安全供电。
直流
系统合母一般接什么负载啊?110KV,220KV
变电站
的合闸回路有什么不同...
答:
合闸母线提供断路器合闸机构动作所需要的电源,合闸母线的负载就是断路器的合闸线圈或者储能电机。不同电压等级的
变电所
,使用的断路器种类形式可能不同,例如有的使用少油断路器,有的使用真空断路器,有的使用六氟化硫断路器,这些断路器的抄动机构不同,属于机械设计问题,与电压等级无关。