答:
首先确认要选用电压等级为110kv/35kv/10kv的三卷变 二:负荷主要为一二类负荷,所以要
设计
两台变压器,任何一台检修都可以用另外一个供一类负荷电和本线路,三:容量,变压器容量,按所需供电负荷的1.5 - 2.0倍
计算
一般考虑两台主变同时运行,当单台主变出现故障时,另一台需承受全部的负荷,这里 ...
110KV
变电站
一次系统
设计
,负荷怎么
计算
及变压器选择,最大持续工作电流及...
答:
原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该
变电所
除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输。3、该地区负荷夏季Smax=60MV... 我是小白。毕业论文
设计
里面的,最好有
计算
步骤。原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该变电所除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输。3、该地区负荷夏季...
110KV降压
变电站
综合自动化系统初步
设计
之短路电流的
计算
答:
短路电流有两种
计算
方法:欧姆法和标幺值法 工程上一般采用标幺值法,标幺值法:先选定基准值 基准容量和基准电压;基准容量Sd工程上取100MVA,基准电压Ud取各设备所处的短路电压uc(Ud=Uc)。然后根据基准容量和基准电压计算出基准电流Id,基准电抗Xd:Id=Sd/(√3Uc) Xd=Uc2/Sd 根据以上四个基准...
谁能教教我
变电站设计
里的那些
计算
呀,就那些负荷计算,无功补偿,电气设备...
答:
再参照容载比和负荷比 器件电流计算是那个主变容量除以根号3在除以该线路电压等级,如果你的主变容量是可调的,要用相应的最高档位计算 你这个
设计
是很初步的,确定好接线方案,35KV和110kv基本就是单母分段或者双母线 10KV出线端你参照参照国网110KV
变电站
典型设计,很好弄的 ...
求
变电站
电气一次系统
设计
: 110/35/10kV进/出线回数2/6/13 的短路计...
答:
功率因数取0.9时:(45+30)/0.9=83.3MVA Ⅰ、Ⅱ类负荷:83.3*50%=41.7MVA 为了提高
变电站
运行的稳定性和可靠性,应选用2台变压器,对于一般的变电站,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能满足全部Ⅰ、Ⅱ类负荷,或者全部负荷的70%~80 即满足:主变容量≥41.7MVA,或≥83.3*70%=...
35kV
变电站
典型
设计
中,短路电流的
计算
问题。
答:
系统阻抗是已知的(业主提供0.167),变压器阻抗、线路阻抗是
变电站
装机容量(查产品手册,换算到基准容量下阻抗就是0.40)和建设位置(典型
设计
内未单独列出线路长度,统一列在系统阻抗内考虑)决定了的,35kV、10kV在手册上查基准电流值,用基准电流值除以相应电压等级等效阻抗既是短路电流值,后边的冲击...
急求!!!110kv新
变电站设计
年最大负荷如何求?
答:
月最大负荷可以当成年最大负荷啊,新建
变电站
的年最大负荷只能是预测,不能
计算
出来的;具备以下几个条件或许可以 一、能够预测出这个变电站的全年供电量,最大负荷=年用电量/8760,8760是一年的小时数,注意单位换算;二、也就是上边说的,如果已知的月最大负荷为该地区可能出现最大负荷的月份,那你...
35kv/6.3kV
变电站设计
负荷
计算
,变压器选择和短路电流计算
答:
8*0.8+1.6/0.8*0.8+3.2/0.8*0.8+0.8/0.87*0.8=18.2MVA 主变按80%负载率18.2/0.8=22.75,应选择2台容量S11-12500主变,容量共25MVA 35kV和6kV均为单母分段接线...剩下的简单了,参数标幺值归算,短路电流
计算
给我悬赏,就给你发计算过程,哈哈 Q352815657 ...
变电站设计
短路
计算
时考虑站用变压器的电抗吗
答:
短路电流
计算
时只要考虑有电源的各侧阻抗,站(所)用变是负载,不提供短路电流,所以不必考虑。
220kV
变电站
电气系统
设计
中电流互感器的额定电流如何选择与
计算
?
答:
电流互感器的额定电流一般为通过的正常运行的实际负荷的3/2选取,就是实际负荷为电流互感器额定的2/3 为了减少误差,至少不少于30%。
计算
的话就按线路正常运行时通过的负荷来算就好了