求 变电站电气一次系统设计: 110/35/10kV进/出线回数2/6/13 的短路计算 。

具体数据:
2.电压等级: 110/35/10kV
3. 负荷情况:
35kV: 最大负荷45MW,最小负荷28MW, ,
10kV: 最大负荷30MW,最小负荷17MW,
    ,Ⅰ、Ⅱ类负荷占
4.出线回路: 35kV: 出线6回
10kV: 出线13回
5.系统情况:
110kV:2回进线,系统等值电抗0.2(SB=100MVA,UB=UP)
6.环境条件:
(1)最高温度:40℃,最低温度:-20℃,年平均温度:20℃。  
(2)土壤电阻率:r<400欧·米。
(3)雷暴日:40日/年。
,Ⅰ、Ⅱ类负荷占 50%

功率因数取0.9时:(45+30)/0.9=83.3MVA

Ⅰ、Ⅱ类负荷:83.3*50%=41.7MVA


为了提高变电站运行的稳定性和可靠性,应选用2台变压器,对于一般的变电站,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能满足全部Ⅰ、Ⅱ类负荷,或者全部负荷的70%~80%

即满足:主变容量≥41.7MVA,或≥83.3*70%=58.3MVA

所以主变容量应为≥58.3MVA,可以取63MVA


查手册,变压器阻抗百分比分别为ΔU1-2%=10.5,ΔU1-3%=17.5,ΔU2-3%=6.5,



接下来可以算短路电流


追问

可以帮忙把大部分的计算弄出来么? 包括 电气设备的选择计算这些 可以嘛 可以给我发QQ 863423818 谢谢

追答

阻抗图都出来了,算短路还不简单嘛
我就抛砖引玉,这个要你自己整了

追问

你弄的这些其实我 做出来了。。。就是后面的那些没弄。。

追答

短路基准电流是


110kV D1点短路:0.5/0.2=2.5kA

35kV D2点短路:1.6/(0.2+(0.17-0.004)/2)=5.65kA

10kV D3点短路:5.5/(0.2+(0.17+0.107)/2)=16.25kA

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考