在发电厂中,哪些位置需要
安装避雷器
?或者说避雷器需要安装在电厂的哪...
答:
1. 发电机和
变电站
:电力发电机和变电站是发电厂的核心设备和重要组成部分,通常会采用高压避雷器进行保护,以保证设备的长期正常运行。2. 输电线路:发电厂的输电线路通常需要经过遥远的地域,通常会在高杆上
安装避雷器
线路连接器等设备,以保证线路在各种极端天气条件下的正常运行。3. 仪表和控制设备:...
电力系统中
避雷器装
在什么地方
答:
交流系统变电站内分线路侧、变压器侧,还有变压器中性点,电容器等等
,还有线路避雷器,主要是减少雷击跳闸率的。建议看看GB11032。直流系统避雷器种类就更多了,建议看看直流避雷器使用导则。
输电线路防雷措施有哪些
答:
2. 建立接地系统:围绕输电线路和变电站等构建接地网
,以便将雷电能量导入地下,减少雷电对设备和建筑的损害。3. 使用防雷线圈:在关键位置,如输电线路和变电站的进出线、母线等,安装防雷线圈,以降低雷电产生的电压和电流对系统的影响。4. 部署避雷器:在关键节点安装避雷器,这些设备能够吸收和分散雷...
HY5WS-17/50
避雷器
外形及
安装
尺寸
答:
对于突发的大电流冲击,其方波通流容量为100kA,持续时间为2ms,确保设备在面对突发电流时依然能保持稳定运行。特别值得一提的是,HY5WS-17/50
避雷器
的
安装
尺寸图表(图4)提供了详细的尺寸信息,包括大电流冲击耐受能力,如图号所示,对于安装和维护工作具有重要参考价值。总的来说,HY5WS-17/50避雷器...
变电站
中
避雷器
要
安装
在绝缘子上吗
答:
避雷器
本身就是有绝缘子支撑的,除非厂家有特殊要求,一般不用再
安装
在绝缘子上了。
下列关于
变电所
10kV配电装置装设阀式
避雷器
位置和型式的说法哪些是正...
答:
如各架空进线均有电缆段,则阀式
避雷器
与主变压器的最大电气距离不受限制。阀式避雷器应以最短的接地线与
变电站
、配电所的主接地网连接(包括通过电缆金属外皮连接)。阀式避雷器附近应装设集中接地装置。3kV~10kV配电所,当无所用变压器时,可仅在每路架空进线上装设阀式避雷器。注:配电所指所...
变电站
10kV出线在哪
装
设
避雷器
答:
一般装在10KV出线柜的电缆出线母排上
220kv
变电站
中
避雷器
怎么接地
答:
一、
安装变电站
进线
避雷器
对配电线路,由于没有进线全线架设避线,10KV配电线路在变电站内加装避雷器一组,能够起到较好的防雷作用。对于经常性断开运行的断路器,祥泰电气提示规程规定在线路两侧加装避雷器,以此防止雷电过电压损坏断路器断口,由此看来,避雷器的安装对保护断路器,防止雷电过电压都起着...
有关
变电站
的10kV配电装置装设阀式
避雷器
的位置和形式,下列说法哪些...
答:
【答案】:A、D根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P849规定,
变电站
的3kV~10kV配电装置(包括电力变压器),应在每组母线和架空进线上装设阀式
避雷器
(分别采用电站和配电阀式避雷器),并应采用图13-57(见题解图)所示的保护接线。母线上阀式避雷器与主变压器的电气距离不宜大于表13-42...
箱式
变电站
的正确
安装
方式是什么?
答:
2、箱式
变电站
放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行。美式箱式变电站相关
安装
规划图 3、箱式变压器高压配电室内应装设氧化锌
避雷器
,装设方式需要便于试验及拆装更换。4、箱式变电站箱壳门应向外开,应有把手、暗闩和锁,暗闩和锁应防锈。5、箱式变电站噪音水平不...