箱式变电站的正确安装方式是什么?

如题所述

箱式变电站正确安装要求应符合《电力设备安装准则》,整体设备安装要求我们整理了以下几点要求:

1、箱式变电站以自然风循环冷却为主。因此,在其周围不能违章堆物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附着物,以确保所有电气设备不超过允许温度。

2、箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行。

美式箱式变电站相关安装规划图 

3、箱式变压器高压配电室内应装设氧化锌避雷器,装设方式需要便于试验及拆装更换。

4、箱式变电站箱壳门应向外开,应有把手、暗闩和锁,暗闩和锁应防锈。

5、箱式变电站噪音水平不应大于规定的变压器噪音水平。箱壳不论采用金属的或非金属的材料,箱体金属框架均应有良好的接地,有接地端子,并标明接地符号。

6、变压器室应以自然通风为主,给出箱内温度和变压器出力关系曲线。变压器室根据需要可以加装室温监视装置和自启动的通风冷却装置,以保证变压器在规定环境条件下满负荷运行。变压器应能从箱顶部或侧门进出。

7、箱式变电站接地和零线共用一接地网,接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体,箱式变电站与接地网需要有两处可靠的连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-22
祥泰电气主要提示需要注意以下两点:

(1)要正确地选用低压公共接地母线。《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2。有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的。有些人认为这条线不通过工作电流,无足轻重,这是错误的。同时这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用。加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的。
(2)箱式变电站的接地网应深埋在1m以下
箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地极。为了减小接地电压分布不应向周边造成其它损害,接地网应尽量埋深一些。本回答被网友采纳